> дымоудаление из коридоров офисного здания
arkadij1988
сообщение 26.3.2018, 13:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78321



В работе имеется административное здание. Проектом выполняется кап. ремонт(переформат, перенос нескольких перегородок, закладка проемов и тд) 2 и 3 этажа, см приложение.
2 этаж.Прикрепленный файл  2_____.pdf ( 749,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252

В соответствии с СП 7.13130.2013 п. 7.2, пп в), необходимо выполнить дымоудаление из коридоров без естественного проветривания.
Первоначально хотел пойти по легкому пути. В каждом из помещений предусмотрены окна с расположением верхней кромки на уровне 2,6 м от уровня пола. Ширина окон позволяет удовлетворить требования п.8.5(кроме помещения 33 в котором есть техническая возможность выполнить оконные проемы). Хотел использовать п. 7.3, пп в) и не выполнять принудительное дымоудаление из коридоров, при условии устройств окон в пом. 33.
Почитав похожие темы и получив ответ от "техэксперта": "Согласно п. 7.2 в) Свода правил. опление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. СП 7.13130.2013 (далее – СП 7.13130.2013) удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в общественных и административно-бытовых зданиях с числом этажей два и более. Согласно п. 7.3 в) СП 7.13130.2013 требования п. 7.2 не распространяются на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения.При этом понятия «непосредственное удаление продуктов горения» и «естественное проветривание при пожаре» не являются тождественными. Т.е. даже при наличии естественного проветривания при пожаре в помещениях, сообщающихся с коридором без естественного проветривания при пожаре, в указанном коридоре следует предусматривать систему противодымной вентиляции. Вывод: При наличии естественного проветривания при пожаре в помещениях, сообщающихся с коридором без естественного проветривания при пожаре, в указанном коридоре следует предусматривать систему противодымной вентиляции." пришел к выводу что необходимо выполнить принудительную систему дымоудаления и компенсации. Пути эвакуации - лестничные клетки между осями 6-7 и 12-13. Коридор сложный, разделен перегородками на 3 коридора(в осях 8 и 11 установлены противопожарные перегородки). Между коридором 15 и лк 14 установлена стеклянная перегородка(просто зонирование).
Вопрос:
Как подойти к расчету? Дымоудаление и компенсацию необходимо выполнить отдельно для каждого из коридоров 9,15,24+30+38 или можно выполнить одну шахту с распределением дымоприемных устройств через каждые 45м? Как быть с коридором 15, по сути он относится к открытой лестнице(разделение стеклянной перегородкой)?

3 этажПрикрепленный файл  3_____.pdf ( 523,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142

По сути почти идентичная ситуация. Есть разве что окна в коридорах, но требованиям по естественному проветриванию они не удовлетворяют.

Коллеги буду рад любым советам. Голова кипит от прочитанной информации. Обсудить на работе не с кем, ГИПы плечиками пожимают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- arkadij1988   дымоудаление из коридоров офисного здания   26.3.2018, 13:03
- - ИОВ   Цитата(arkadij1988 @ 26.3.2018, 13:03) Во...   27.3.2018, 0:11
- - arkadij1988   ИОВ добрый день! Очень надеялся что Вы отзовет...   27.3.2018, 6:34
|- - ИОВ   Цитата(arkadij1988 @ 27.3.2018, 6:34) ......   27.3.2018, 20:25
- - Svyt   Добрый день, подскажите пожалуйста. Прав ли я в св...   2.4.2018, 12:27
- - Svyt   Коллеги, очень нужно мнение специалистов...   4.4.2018, 10:34
- - keaton   Цитата(Svyt @ 4.4.2018, 11:34) Коллеги, о...   4.4.2018, 11:05
- - ИОВ   Ув. keaton совершенно прав! - ничего не понятн...   4.4.2018, 11:14
- - Svyt   Благодарю за ответы.   4.4.2018, 14:38
- - makasin1   Доброго всем дня. Имеем многоэтажное (17) здание:...   26.12.2018, 12:44
- - Composter   если все здание один пожарный отсек то можно . там...   26.12.2018, 13:19
- - zloi_alesha   СП 7.13130.2013 7.6 Системы вытяжной противодымной...   26.12.2018, 13:43
- - Composter   так если это один пожарный отсек , с какой стати ...   26.12.2018, 14:25
- - zloi_alesha   А почему нет. Помещения первого этажа будут относи...   26.12.2018, 16:16
- - ИОВ   Ув. Composter прав - если общественное многофункци...   26.12.2018, 22:38
- - zloi_alesha   Но если у частей здания разный класс функционально...   27.12.2018, 8:53
|- - ИОВ   Пожарному отсеку вообще не присваивается никакой к...   27.12.2018, 9:43
- - zloi_alesha   В статье 32 ФЗ указаны, в том числе и пожарные отс...   22.1.2019, 16:53
|- - Composter   Цитата(zloi_alesha @ 22.1.2019, 16:53) В ...   22.1.2019, 20:42
|- - ИОВ   Цитата(zloi_alesha @ 22.1.2019, 16:53) Ес...   22.1.2019, 22:00
- - ToTo12345   Подскажите пожалуйста, по 123-ФЗ 1. Здания (соору...   6.8.2019, 18:17
- - ИОВ   Это один класс Ф3. Согласно ст. 85 № 123-ФЗ: Цитат...   8.8.2019, 6:30
- - ToTo12345   Цитата(ИОВ @ 8.8.2019, 6:30) Это один кла...   8.8.2019, 8:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных