> Вентиляция электрических подстанций, Подпор в помещениях
Бицюк
сообщение 30.3.2018, 12:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.4.2010
Пользователь №: 52952



Добрый день, коллеги!

Прошу совета в следующем вопросе. Есть небольшая подстанция, 2 трансформаторных отсека и помешение распред. устройства низкого напряжения. Подстанция во взрывоопасной зоне. Согласно нормативным документам делается подпор воздуха во всех помещениях с резервом и забор воздуха с высоты 15м. Для снятия теплоизбытков предусматриваются отдельные приточные и вытяжные общеобменные системы для каждого помещения. Вопрос: необходимо ли резервировать общеобменную вентиляцию?? В нормах нигде ответа не нашел, а здравый смысл говорит, что если выйдет вентилятор из строя, то трансформаторы быстро перегреются. Если б не взрывоопасная среда то открыли бы ворота на время ремонта, а в этом случае не получится.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 44,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Бицюк   Вентиляция электрических подстанций   30.3.2018, 12:49
- - vadimk   Например, ВСН 21-77 п.7,2 Приточная система, обес...   30.3.2018, 13:53
|- - Бицюк   Цитата(vadimk @ 30.3.2018, 14:53) Наприме...   30.3.2018, 14:25
|- - vadimk   Цитата(Бицюк @ 30.3.2018, 14:25) Отдельно...   30.3.2018, 14:52
|- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 30.3.2018, 14:52) Обычно ...   30.3.2018, 18:04
- - ivan-l-ing   Если трансформаторные при скажем котельной без пос...   30.3.2018, 15:32
|- - vadimk   Цитата(ivan-l-ing @ 30.3.2018, 15...   30.3.2018, 15:47
- - ivan-l-ing   афигеть были элегазовые тоже на ве никаких подпоро...   30.3.2018, 15:58
- - vadimk   Вопрос просто в взрывоопасном производстве. Иначе ...   30.3.2018, 16:03
- - vadimk   Согласен, если указано в "Задании на проектир...   30.3.2018, 19:55
|- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 30.3.2018, 19:55) Но если...   30.3.2018, 20:33
|- - vadimk   Цитата(ИОВ @ 30.3.2018, 20:33) Если услов...   30.3.2018, 21:01
|- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 30.3.2018, 21:01) Летняя ...   30.3.2018, 21:54
|- - vadimk   Цитата(ИОВ @ 30.3.2018, 21:54) Т.о. вполн...   30.3.2018, 23:26
|- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 30.3.2018, 23:26) Обычно ...   31.3.2018, 0:41
|- - vadimk   Цитата(ИОВ @ 31.3.2018, 0:41) Если решите...   31.3.2018, 13:14
|- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 31.3.2018, 13:14) Я хорош...   31.3.2018, 14:24
- - vadimk   ИОВ, при разработке проекта Вы принимаете температ...   31.3.2018, 14:57
|- - ИОВ   У меня практически только насосные АУПТ или совмещ...   31.3.2018, 15:21
- - vadimk   Более новый СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические треб...   31.3.2018, 15:27
- - ИОВ   По СП 60...2016 Цитата5.1 Параметры микроклимата п...   31.3.2018, 16:55
- - vadimk   Насколько коректным является описание приведенное ...   31.3.2018, 20:22
- - Аспект   ПУЭ России. Раздел 7. Электроустановки взрывоопасн...   31.3.2018, 21:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 5:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных