> Нужны ли муфты на полимерных т-дах отопления и холодоснабжения.
Vano
сообщение 31.3.2018, 13:35
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44726
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Коллеги, приветствую.
Хотел бы разобраться в теме.
Возник вопрос от специалиста строительного контроля Заказчика.
"Отсутствуют противопожарные муфты на полимерных трубопроводах системы отопления, пересекающих огнезадерживающие преграды".

Объект производственное здание 1450 м2, одноэтажное, один пожарный отсек.
Полимерные трубопроводы отопления пересекают преграды из сэндвич панелей, огнестойкостью EI45.
В проекте отопления рабочка указано, что при пересечении перегородок, перекрытий установить гильзы с уплотнение негорючим материалом.

Объект не проходил экспертизу ПСД, а получалось разрешении на строительство при предъявлении проектной документации в районной администрации.
Проектировщики в проектной документации в разделе ПБ указали:

В качестве муфт противопожарных могут использоваться фирмы «HILTI», которые в случае пожара обеспечивают надежный барьер распространению огня и дыма на другие этажи и в другие помещения, перекрывая места прохода горючих полимерных труб через стены и перекрытия с нормированной степенью огнестойкости до EI-45.

Ранее встречал обязательное требование только для канализации полимерной МНОГОЭТАЖНЫХ зданий.
Предполагал, что для полимерных труб водопровода, отопления и холодоснабжения применение противопожарных муфт не требуется.

Нормативка -вот есть такая запись

ФЗ-123

Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям

4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.


Коллеги, ваше мнение - нужны муфты на отоплении полимерном, с обоснованием. Так как после стройконтроля будет еще и пож инспектор со временем.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vano   Нужны ли муфты на полимерных т-дах отопления и холодоснабжения.   31.3.2018, 13:35
- - WAKO   Я может что то недопонял, какие могут быть преград...   31.3.2018, 13:42
- - Vano   Помещения с разной категорией пож. опасности, отде...   31.3.2018, 13:45
- - Vano   Коллега ИОВ, отвлекитесь от электричества пжста - ...   31.3.2018, 17:32
- - Барабан   Не дам сейчас ссылку на норматив. Но мы на строяще...   31.3.2018, 19:02
- - ritan   ГОСТ Р 53306-2009   31.3.2018, 20:05
- - Vano   Коллеги, так вы ставите муфты на отопление и холод...   2.4.2018, 10:40
- - Ратман   Нигде в нормативке никогда не встречал требование ...   2.4.2018, 11:26
|- - WAKO   Цитата(Ратман @ 2.4.2018, 11:26) Нигде в ...   2.4.2018, 13:02
|- - Ратман   Цитата(WAKO @ 2.4.2018, 12:02) Полимерные...   2.4.2018, 15:12
- - vadimk   Есть еще требование в СП 2.13130.2012 5.2.4. Узлы ...   2.4.2018, 11:51
|- - Ратман   Цитата(vadimk @ 2.4.2018, 10:51) Есть еще...   2.4.2018, 11:58
- - Vano   Вот вот маразм - пока получается, что надо ставить...   2.4.2018, 12:05
- - Skaramush   И ещё чисто физический вопрос. Понятно - пустую се...   2.4.2018, 12:05
|- - Vano   Цитата(Skaramush @ 2.4.2018, 12:05) И ещё...   2.4.2018, 12:31
|- - ИОВ   Цитата(Vano @ 2.4.2018, 12:31) ИОВ, а выл...   2.4.2018, 13:03
- - ИОВ   Цитата(Vano @ 31.3.2018, 17:32) Коллега И...   2.4.2018, 12:09
- - vadimk   При пожаре отключаются системы вентиляции. А холод...   2.4.2018, 12:36
- - Skaramush   Бутылка с газированной водой выдерживает переезжаю...   2.4.2018, 12:39
|- - Vano   Цитата(Skaramush @ 2.4.2018, 12:39) Бутыл...   2.4.2018, 12:44
- - Skaramush   В теме про пожар Александр выкладывал данные по по...   2.4.2018, 12:48
- - Vano   Копаю дальше - смотрю в Хилти, о котором написали ...   2.4.2018, 14:12
- - Vano   Но в ФЗ общее требование - не только к тр-дам, но ...   2.4.2018, 15:46
|- - ИОВ   Цитата(Vano @ 2.4.2018, 15:46) Но в ФЗ об...   2.4.2018, 20:40
- - Амиго   В ФЗ написано про узлы пересечений, а не про трубы...   2.4.2018, 18:44
|- - Vano   Цитата(Амиго @ 2.4.2018, 18:44) В ФЗ напи...   2.4.2018, 19:14
- - Амиго   Ни как не докажешь. Но получается сп60 вот чо пише...   2.4.2018, 19:57
|- - Vano   Цитата(Амиго @ 2.4.2018, 19:57) Ни как не...   2.4.2018, 22:07
|- - ИОВ   Цитата(Vano @ 2.4.2018, 22:07) Будем во В...   2.4.2018, 23:42
- - santehnik.05@mail.ru   Тоже внесу свои 5 копеек по этой теме - просмотрел...   12.3.2019, 12:44
- - Vlad Volkov   Цитата(Vano @ 31.3.2018, 13:35) Возник во...   12.3.2019, 16:14
- - Lalla   Добрый день. Прочитала тему, ответ ВНИИПО остался ...   24.6.2021, 20:17
- - twilightnow   Добрый день! может быть за 2 года ответ появил...   24.10.2023, 9:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных