Коллеги, приветствую. Хотел бы разобраться в теме. Возник вопрос от специалиста строительного контроля Заказчика. "Отсутствуют противопожарные муфты на полимерных трубопроводах системы отопления, пересекающих огнезадерживающие преграды".
Объект производственное здание 1450 м2, одноэтажное, один пожарный отсек. Полимерные трубопроводы отопления пересекают преграды из сэндвич панелей, огнестойкостью EI45. В проекте отопления рабочка указано, что при пересечении перегородок, перекрытий установить гильзы с уплотнение негорючим материалом.
Объект не проходил экспертизу ПСД, а получалось разрешении на строительство при предъявлении проектной документации в районной администрации. Проектировщики в проектной документации в разделе ПБ указали:
В качестве муфт противопожарных могут использоваться фирмы «HILTI», которые в случае пожара обеспечивают надежный барьер распространению огня и дыма на другие этажи и в другие помещения, перекрывая места прохода горючих полимерных труб через стены и перекрытия с нормированной степенью огнестойкости до EI-45.
Ранее встречал обязательное требование только для канализации полимерной МНОГОЭТАЖНЫХ зданий. Предполагал, что для полимерных труб водопровода, отопления и холодоснабжения применение противопожарных муфт не требуется.
Нормативка -вот есть такая запись
ФЗ-123
Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
Коллеги, ваше мнение - нужны муфты на отоплении полимерном, с обоснованием. Так как после стройконтроля будет еще и пож инспектор со временем. Спасибо.
|