Планируется небольшой датацентр с 24 внутрирядными кондиционерами до 30 кВт холода в нормальном режиме.
Для использования фрикулинга максимум времени - на теплой воде с обраткой +20 градусов.

Для балансировки кондиционеров по хладоносителю используются насосы со встроенным EC-приводом, которые параллельно прокачивают весь вторичный контур. (На схеме изображены только 6 из 24 кондиционеров, остальные аналогично)

Питание насосов кондиционеров от ИБП, все остальное на техническом этаже и в подвале питается напрямую от сети. При пропадании питания до 15 минут используется запас воды в подвале, охлажденной до более низкой температуры.

Чиллеры с неинверторными компрессорами, соответственно объем гидрострелки играет роль аккумулятора на время перезапуска одного компрессора.
(каждый чиллер - 2 контура по 80кВт холода)
Критика?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________4.pdf ( 219,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sdinsdin   Охлаждение на водяных кондиционерах с фрикулингом.   5.4.2018, 23:13
- - cpt   Обычно прецензионники в датацентрах занимаются ещ...   6.4.2018, 3:54
- - sdinsdin   Осушение, как и прецизионное поддержание температу...   6.4.2018, 5:54
- - necroz   Цитата(sdinsdin @ 5.4.2018, 23:13) Планир...   17.4.2018, 0:32
|- - sdinsdin   Цитата(necroz @ 17.4.2018, 0:32) 2. Аккум...   22.4.2018, 0:33
- - Woodcuter   Ох ты ж японский городовой вы нагородили .... 1 -...   17.4.2018, 10:41
- - necroz   ЦитатаЗы - подумал убью творческий порыв - Подход ...   17.4.2018, 16:02
- - sdinsdin   Разбиение на большое количество систем - требовани...   21.4.2018, 14:31
- - sdinsdin   Цитата(necroz @ 17.4.2018, 0:32) 1. Испол...   21.4.2018, 15:00
- - v-david   Кому-то я уже писал рецензию на эту (именно эту) с...   21.4.2018, 18:37
- - sdinsdin   v-david, так скопируйте сюда рецензию. Пока что б...   21.4.2018, 23:51
- - v-david   Цитата(sdinsdin @ 21.4.2018, 23:51) v-dav...   22.4.2018, 14:18
- - sdinsdin   Да, интересно. Мне просто прилетало письмо с обр...   22.4.2018, 15:07
- - v-david   Потерявши голову по волосам не плачут. Раз Вы отка...   22.4.2018, 21:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 1:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных