"Лёлик"
сообщение 9.4.2018, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19855



Всем привет!
При настройке котлов с пеллетными горелками по газоанализатору иногда обращал внимание на то, что параметры дымовых газов гуляют в небольших пределах, с амплитудой в несколько секунд. Соответственно, по мере совершенствования оборудования (и роста мощности) производитель стал оснащать горелки датчиком тяги, управлением дымососом и интернет модулем. Появилась возможность наблюдать процесс в динамике. Собственно, проблема - на некоторых котлах тяга также гуляет, и дымосос, не успевая за ней, только усугубляет ситуацию. Положение шибера между котлом и дымососом никак не влияет на колебания. Чем ещё можно погасить (в идеале - убрать) эти колебания?
Мои варианты - подобрать турбулизаторы (котел жаротрубный), поставить шибер после дымососа и поджать им, либо внедрить в дымоход какую-нибудь перегородку. Или может дефлектор ЦАГИ на оголовок?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 151,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- "Лёлик"   Автоколебания в дымоходе   9.4.2018, 16:03
- - Valiko   Горелка пелетная. Как регулируется мощность (под...   9.4.2018, 17:00
- - "Лёлик"   У горелки достаточно мощный контроллер, который до...   9.4.2018, 17:13
- - Valiko   У "мощного контроллера" должны быть уста...   9.4.2018, 17:25
- - Галиев   Попробуйте перевести регулятор тяги в ручной режим...   9.4.2018, 19:10
- - "Лёлик"   Valiko, ИЭ - это инструкция по эксплуатации или чт...   9.4.2018, 19:31
|- - Valiko   Цитата("Лёлик @ 9.4.2018, 19:31) Val...   9.4.2018, 19:51
|- - Галиев   Цитата("Лёлик @ 9.4.2018, 19:31) Гал...   9.4.2018, 20:04
- - T-rex   Однозначно ПИД-регулятор так болтает. Дымосос как ...   9.4.2018, 19:33
- - Галиев   Цитата("Лёлик @ 9.4.2018, 16:03) При...   9.4.2018, 19:59
- - Valiko   Тип котла и контроллера - в студию Фото - приветс...   9.4.2018, 20:02
- - "Лёлик"   Контроллер - часть горелки (неотъемлемая). Поэтому...   10.4.2018, 8:38
- - "Лёлик"   Я почему начал тему с описания опыта работы бытовы...   11.4.2018, 10:43
- - Valiko   Вы показали только картинку. Этого мало. 1. Как р...   11.4.2018, 10:59
- - "Лёлик"   На картинке виден разброс от +15 до -45 Па, если ...   11.4.2018, 16:04
- - Valiko   Нет предела совершенства. Разрежение - такой уж па...   11.4.2018, 16:17
- - Галиев   1. Качение тяги в Вашем случае, происходит от того...   11.4.2018, 16:25
- - "Лёлик"   Галиев, то есть надо добиться лучшего смешивания в...   12.4.2018, 9:45
|- - Галиев   Цитата("Лёлик @ 12.4.2018, 9:45) Гал...   12.4.2018, 10:31
- - "Лёлик"   На максимальной картина та же. Буду пробовать игра...   12.4.2018, 11:45
|- - Галиев   Цитата("Лёлик @ 12.4.2018, 11:45) На...   12.4.2018, 12:03
- - "Лёлик"   Эти штуки мне недоступны. За пример с 0,5 спасибо,...   12.4.2018, 13:41
- - Галиев   Вент1 и Вент 2 - это дутьевые вентиляторы? Будет п...   12.4.2018, 14:33
- - "Лёлик"   Котлы используем отечественные, DRAGON НТ250, он п...   12.4.2018, 16:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных