Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Чиллеры, Помогите определиться с брендом и поставщиком чиллера
misist
сообщение 12.4.2018, 18:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 249745



Доброго времени суток, прошу вашей помощи, а именно:
Необходимо из разнообразия вариантов выбрать чиллер который по вашему мнению лучший по соотношению цена\качество
общие вводные:
чиллер нужен с воздушным охлаждением и выносным блоком конденсации
будет работать и на вентиляцию и на фанкойлы
мощность по расчету 1500 кВт
Схему прилагаю
Спасибо за дельные советы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 266,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- misist   Чиллеры   12.4.2018, 18:20
- - LordN   все прекрасно, но работать не будет.   12.4.2018, 18:33
- - misist   а в чем ошибки? Это стадия П, досталась по наследс...   12.4.2018, 20:44
- - LordN   ошибки принципиальные. чиллер - это не котёл. да и...   12.4.2018, 21:17
- - misist   параллельное подключение ? Вы об этом? я тоже немн...   12.4.2018, 22:08
- - Woodcuter   1) Схема не прорабатывает частичную нагрузку, не п...   13.4.2018, 10:31
- - misist   Спасибо большое за советы, будем разбираться с при...   13.4.2018, 11:08
- - Woodcuter   Ваш вопрос больше похож на : "А на каком авто...   13.4.2018, 14:16
- - инж323   схема из конца 90-х и начала 00-х годов, но из вар...   13.4.2018, 14:32
- - misist   Прошу прощения, не указал что ХМ работает только в...   13.4.2018, 17:15
- - v-david   Под выносным конденсатором Вы, думаю, понимаете ф...   17.4.2018, 13:47
- - Woodcuter   +1 ..... меняйте схему. 600кВт холода зимой - и...   17.4.2018, 14:31
- - v-david   Да рабочая это схема. Если фанки с трехходовыми по...   17.4.2018, 19:10
- - devnull89   По мне в полне хорошая схема. Только боюсь мощност...   17.4.2018, 22:03
- - Woodcuter   Ваще бомбез - именно такую схему и берите Все чё...   18.4.2018, 14:42
- - v-david   классная схема... а чем по зданию качать? Еще насо...   18.4.2018, 15:07
- - Woodcuter   Та не - она уже четенькая, зачем ей еще насосики -...   18.4.2018, 15:50
- - v-david   тщетельнее смотрите, коллега. Зачем насосу чиллера...   18.4.2018, 17:38
- - kosmos440o   Вот работающая схема. Прям с работающего объекта с...   18.4.2018, 20:23
- - v-david   Напомнило Васю Ложкина. А, если не секрет, зачем ...   18.4.2018, 21:44
|- - kosmos440o   Цитата(v-david @ 18.4.2018, 21:44) Н...   19.4.2018, 4:14
- - v-david   я много раз уже об этом писал, да и авторство прин...   19.4.2018, 6:38
- - kosmos440o   На верхнем уровне видно только температуру, количе...   21.4.2018, 22:13
- - v-david   не знаю уж куда там пристроили 200 кПа, но нормаль...   23.4.2018, 9:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных