niko2105
сообщение 13.4.2018, 10:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируется коттедж, подвал и 2 этажа. Площадью примерно 250м2.
Нагрузки отопление(радиаторы) - 30 кВт, теплый пол(со своим смесительным узлом) - 10 кВт, ГВС -35 кВт
Заказчик требует котел Ariston genus premium evo hp 45 - одноконтурный, мощностью 45 кВТ.
Соответственно в голову приходит мысль организовать систему теплоснабжения с приоритетом ГВС, через трехходовой клапан, примерную схему прилагаю
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 11,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470

1 Возникает вопрос- нужна ли гидрострелка перед коллектором для отопления и теплого пола?
2 Если да, то как я понимаю, необходим насос после гидрострелки перед коллектором?
3 Если же нет, то хватит ли по вашему опыту, встроенного насоса в котле (Wilo RS25/7-2)? Знаю, что нужен расчет и он будет, просто заказчик заранее просит прикинуть оборудование.
Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных