> двух ступенчатый ГВС и отопление по зонам, схемное решение
ssn
сообщение 13.4.2018, 11:19
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



просто вопрос. кто как делает.... независимое присоединение конечно же. говорю про первичный теплоноситель.

есть теплоснабжение в две зоны. есть ГВС двух ступенчатый в две зоны.
т.е. грубо получается, два обычных ИТП с двух ступенчатым ГВС соединены в единое целое (для первой зоны свой набор ТО, и для второй зоны тоже свой набор ТО)

как делать обвязку первых ступеней ГВС. получается есть две первых ступеней ГВС (для двух зон, каждая для своей).
и надо весь теплоноситель обратный прогонять через первые ступени ГВС.

И вот тут вопрос, кто как делает.
вариант 1. именно разделить схему как бы на оборудование по зонам. т.е. обратный теплоноситель от теплообменников первой зоны попадает в ТО ГВС первой ступени только первой зоны. так же для второй зоны. и далее уже они объединяются в одну линию и уходят в сети.
Если нужен клапан перепуска, для ТО ГВС первой ступени каждой зоны он получается отдельный.

вариант 2. объединять обратный теплоноситель от потребителей двух зон вместе, потом направить его в ТО ГВС первых ступеней обоих зон параллельно. если нужен клапан перепуска, то для двух первых ступеней ГВС он получается общий.

Оба варианта логичны. Мне больше нравится вариант 1. Но как сделать правильнее вопрос открытый.

Сообщение отредактировал ssn - 13.4.2018, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   двух ступенчатый ГВС и отопление по зонам   13.4.2018, 11:19
- - keaton   Вы бы лучше схемку нарисовали для наглядности. Есл...   13.4.2018, 12:16
- - ssn   нарисовал схемки. понятно, что вокруг первых ступе...   13.4.2018, 12:48
- - cpt   Я бы второй вариант выбрал.   13.4.2018, 12:53
- - ssn   а есть у кого то опыт общения с экспертизой по это...   13.4.2018, 12:54
- - cpt   1 Раз проходили , проект не совсем мой правда. 2 Д...   13.4.2018, 13:36
- - keaton   Когда первый ответ писал, не понял, что отопление ...   13.4.2018, 14:06
|- - ssn   Цитата(keaton @ 13.4.2018, 14:06) Впрочем...   13.4.2018, 14:10
- - Амиго   Имхо первый вариант. В моэке с подобным не был, с...   13.4.2018, 15:27
- - ssn   поразмышлял, подумал. все же будет вариант 2. и п...   13.4.2018, 16:22
- - tolik-8422   Позволю себе дурацкий вопрос - а зачем 2 ступени н...   13.4.2018, 20:24
- - Амиго   Цитатаа зачем 2 ступени на ГВС? сложный вопрос)))   13.4.2018, 20:30
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Амиго @ 14.4.2018, 0:30) сложный в...   14.4.2018, 11:38
|- - tolik-8422   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.4.2018, 12:38)...   14.4.2018, 21:22
|- - ssn   Цитата(tolik-8422 @ 14.4.2018, 21:22...   14.4.2018, 22:28
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(tolik-8422 @ 15.4.2018, 1:22)...   16.4.2018, 12:07
|- - tolik-8422   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 16.4.2018, 13:07)...   16.4.2018, 15:30
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(tolik-8422 @ 16.4.2018, 19:30...   16.4.2018, 18:59
- - keaton   Цитата(tolik-8422 @ 13.4.2018, 21:24...   14.4.2018, 23:52
|- - tolik-8422   Цитата(keaton @ 15.4.2018, 0:52) Дурацки...   15.4.2018, 6:43
- - ssn   кажется. все дело в этом слове. мне тоже кажется. ...   15.4.2018, 9:14
- - ssn   Такая арифметика работает только с крупными ТЭЦ. А...   16.4.2018, 12:45
- - fmdeni88   Цитата(keaton @ 14.4.2018, 23:52) Дурацк...   10.7.2018, 20:07
- - fmdeni88   забыл дописать, что отопление делится на зоны по т...   11.7.2018, 18:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных