> использование реки для отвода тепла, Хотел бы обсудить вопрос использования реки для отвода тепла из систем
Eugene_Y
сообщение 13.4.2018, 15:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.4.2018
Пользователь №: 340323



Здравствуйте!
Хотел бы обсудить вопрос использования реки для отвода тепла из системы кондиционирования. Есть мысль систему кондиционирования выполнить на водяных фан-койлах с замкнутым контуром с водно-гликолевой смесью, циркуляция смеси в нем насосами, а теплообменник опустить в реку (объект прямо на реке). Т.е. обойтись без чиллера (ставить негде).
Интересует:
1. есть ли опыт использования таких систем?
2. из каких материалов выполнять трубопровод и теплообменник?
3. какие подводные камни могут быть? (в т.ч. и в долгосрочной перспективе, с учетом коррозии труб)
4. как к этому могут отнестись экологи?
5. какие проблемы могут появиться в зимнее время?
Спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Eugene_Y   использование реки для отвода тепла   13.4.2018, 15:50
- - инж323   1. все реки РФ рыбохозяйственного значения и в Фед...   13.4.2018, 15:57
- - Амиго   4 пункт невыполним для объекта капитального строит...   13.4.2018, 16:08
- - SP_   Врядли эта схема рабочая из-за достаточно высокой ...   13.4.2018, 16:24
|- - Skaramush   Цитата(SP_ @ 13.4.2018, 17:24) Врядли эта...   13.4.2018, 16:44
- - Lipchanskiy   В центре Риги такая система стоит на Даугаве, но с...   13.4.2018, 23:58
- - Skaramush   Насколько я в курсе, для здания библиотеки использ...   14.4.2018, 7:07
- - necroz   Цитата(Eugene_Y @ 13.4.2018, 15:50) Здрав...   14.4.2018, 16:34
|- - Lekin   Цитата(necroz @ 14.4.2018, 17:34) Был опы...   10.7.2019, 10:36
- - Eugene_Y   Большое спасибо всем ответившим! Будем искать ...   16.4.2018, 10:51
- - Volander   А никаких тех. этажей в здании нет? Обычно ставят ...   10.7.2019, 17:00
- - Lekin   Увы место чиллерам только в техподполье. И Заказчи...   10.7.2019, 17:37
|- - SSA   Цитата(Lekin @ 10.7.2019, 19:37) Увы мест...   15.7.2019, 14:39
|- - Alex2001   Цитата(Lekin @ 10.7.2019, 17:37) Увы мест...   19.7.2019, 11:16
- - Volander   На кровле какие-нибудь конденсаторы или сухие град...   15.7.2019, 11:46
- - Lekin   Цитата(SSA @ 15.7.2019, 14:39) А про чилл...   19.7.2019, 9:15
|- - SSA   Цитата(Lekin @ 19.7.2019, 11:15) красивая...   19.7.2019, 12:03
|- - Alex2001   Цитата(SSA @ 19.7.2019, 12:03) Это, как м...   19.7.2019, 12:42
- - jota   А грунтовый теплообменник скважинами и тепловой на...   19.7.2019, 10:07
|- - инж323   Цитата(jota @ 19.7.2019, 10:07) А грунтов...   19.7.2019, 18:40
- - gekko   у Daikin есть VRV с выносным конденсатором, экзоти...   22.7.2019, 8:03
|- - Lekin   Цитата(gekko @ 22.7.2019, 8:03) у Daikin ...   5.8.2019, 13:03
|- - SSA   Цитата(Lekin @ 5.8.2019, 15:03) Правда по...   5.8.2019, 13:27
|- - Lekin   Цитата(SSA @ 5.8.2019, 13:27) Утопия. ~80...   9.8.2019, 17:05
- - инж323   А если... хотя б не фонтан, а стекающую по камешка...   5.8.2019, 13:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных