> Гидравлический расчет требуемого напора насосов по СП 2016 года
Афанасьев ромуэн
сообщение 14.4.2018, 14:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Кто нибудь считал по данному алгоритму?
Просто в таблице А1 нет данных по свободному напору и не понятно, для чего вычитать минимально гарантированный напор. Я не понимаю логики этого
Требуемый напор повысительной насосной установки Hp, м, следует
вычислять по формуле
Hp= 1,2 ·( Hgeom +∑ Hl,tot+H f −Hg )
Hgeom - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее
высоко расположенного водоразборного прибора, м;
∑ Hl,tot - сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей
воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по
диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного
прибора, м вод. ст.;
H f
- свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора
принятый по паспорту производителя или по таблице А.1, м вод. ст.;
Hg
- наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети
на вводе в здание, м вод. ст.
1,2 - коэффициент запаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных