Как определить/назначить напор в обратном коллекторе источника теплоснабжения? |
|
|
|
|
18.4.2018, 3:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Доброй ночи всем. По каким принципам назначается или рассчитывается или регламентируется Но1 - полный напор в обратном коллектор источника теплоснабжения. На приведенном рисунке этот напор подкрашен красным цветом. С благодарностью _________ Юрий.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Юрий_Нд Как определить/назначить напор в обратном коллекторе источника теплоснабжения? 18.4.2018, 3:32 dvortsov Требуемый - по характеристикам насоса (NPSH) из ус... 18.4.2018, 8:11 Галиев Как бы напор в обратке рассчитывается по высоте от... 18.4.2018, 8:36 Юрий_Нд Цитата(dvortsov @ 18.4.2018, 8:11) Требуе... 18.4.2018, 10:55  Галиев Цитата(Юрий_Нд @ 18.4.2018, 10:55) Если я... 18.4.2018, 12:07 tiptop Цитата(Юрий_Нд @ 18.4.2018, 3:32) По каки... 18.4.2018, 8:48 Барабан Добрый день!
Скажите, пожалуйста, пункт 9.3.20... 18.4.2018, 12:19 Галиев Цитата(Барабан @ 18.4.2018, 12:19) Добрый... 18.4.2018, 12:32  ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(Галиев @ 18.4.2018, 16:32) "Н... 18.4.2018, 13:16  Юрий_Нд Цитата(Галиев @ 18.4.2018, 12:32) Смотрит... 18.4.2018, 16:32 Барабан Спасибо. 18.4.2018, 12:39 Барабан Верно 18.4.2018, 13:25 ivan-l-ing 9.3.20 не имеет никакого отношения к тому о чем ты... 19.4.2018, 16:04 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(ivan-l-ing @ 19.4.2018, 20... 19.4.2018, 19:03 Юрий_Нд Цитата(ivan-l-ing @ 19.4.2018, 16... 22.4.2018, 10:39 ivan-l-ing 9.3. Системы отопления
9,3,1-9,3,16 относятся к Те... 23.4.2018, 14:37 Юрий_Нд Цитата(ivan-l-ing @ 23.4.2018, 14... 23.4.2018, 18:00  ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(Юрий_Нд @ 23.4.2018, 22:00) На дан... 23.4.2018, 18:15  инж323 Цитата(Юрий_Нд @ 23.4.2018, 18:00) На дан... 24.4.2018, 1:57  Юрий_Нд Ещё. Ув. ivan-l-ing, Возможно, Вы всё-таки найдете... 26.4.2018, 8:42   A.R. Цитата(Юрий_Нд @ 26.4.2018, 8:42) А что ... 26.4.2018, 10:31   ivan-l-ing Цитата(Юрий_Нд @ 26.4.2018, 8:42) Ещё. Ув... 26.4.2018, 16:25    A.R. Цитата(ivan-l-ing @ 26.4.2018, 16... 27.4.2018, 7:54  Юрий_Нд Уважаемый ivan-l-ing.
Я внимательно перечитал Ваш ... 26.4.2018, 17:37   ivan-l-ing Цитата(Юрий_Нд @ 26.4.2018, 17:37) Уважае... 27.4.2018, 9:47 Swift Здравствуйте, уважаемый Юрий_Нд!
Рисунок, кото... 24.4.2018, 9:03 Юрий_Нд Уважаемый инж323,
Большое спасибо за такой полный... 24.4.2018, 9:44 инж323 Цитата(Юрий_Нд @ 24.4.2018, 9:44) Еще, ес... 24.4.2018, 16:14 tiptop А я безо всяких пьезометрических графиков просто д... 24.4.2018, 11:32 Юрий_Нд tiptop, инж323, Я очень рад и благодарен Вам за то... 25.4.2018, 0:22  tiptop Цитата(Юрий_Нд @ 25.4.2018, 0:22) Это у в... 25.4.2018, 6:31 A.R. Цитата(tiptop @ 24.4.2018, 11:32) А я без... 25.4.2018, 11:41  Юрий_Нд Цитата(A.R. @ 25.4.2018, 11:41) А я высот... 25.4.2018, 12:13   A.R. Цитата(Юрий_Нд @ 25.4.2018, 12:13) Очень ... 25.4.2018, 12:52 инж323 1. если не вырывать из контекста - то одно и то же... 25.4.2018, 1:36 Юрий_Нд Доброго дня Уважаемый инж323.
Я всегда опасался р... 25.4.2018, 8:57 tiptop Цитата(Юрий_Нд @ 25.4.2018, 8:57) Так вот... 25.4.2018, 9:40  Юрий_Нд Цитата(tiptop @ 25.4.2018, 9:40) Я не при... 25.4.2018, 10:58   ivan-l-ing Цитата(Юрий_Нд @ 25.4.2018, 10:58) обосну... 25.4.2018, 12:16    Юрий_Нд Цитата(ivan-l-ing @ 25.4.2018, 12... 26.4.2018, 8:15 ivan-l-ing Цитата(Юрий_Нд @ 25.4.2018, 8:57) Так вот... 25.4.2018, 10:32 tiptop Цитата(Юрий_Нд @ 25.4.2018, 8:57) на этом... 25.4.2018, 12:19  Юрий_Нд Цитата(tiptop @ 25.4.2018, 12:19) ... не ... 25.4.2018, 12:44 Юрий_Нд A.R., Спасибо за ссылки.
Вот только теперь непоня... 26.4.2018, 15:25 A.R. Цитата(Юрий_Нд @ 26.4.2018, 15:25) A.R., ... 26.4.2018, 15:44 ivan-l-ing Высота всасывания насоса это насколько выше распол... 26.4.2018, 16:59 инж323 что бы не было иллюзий:
- уважаемый форумчанин пус... 27.4.2018, 10:34 ivan-l-ing Цитата(инж323 @ 27.4.2018, 10:34) На осно... 27.4.2018, 11:07 инж323 Не голословно перечисленны 4 пункта, но написано п... 27.4.2018, 11:32 ivan-l-ing ха а я думал их отменили, да поднаврал, извиняюсь
... 27.4.2018, 11:54 инж323 т.е. есть объект с зависимым подключением, но вам ... 27.4.2018, 12:31 ivan-l-ing да где он есть? у вас под Москвой в поселковой кот... 27.4.2018, 13:15 инж323 вы с начала тему читали или с последней страницей ... 27.4.2018, 13:23 Амиго ЦитатаКак определить/назначить напор в обратном ко... 27.4.2018, 18:45 Юрий_Нд Цитата(Амиго @ 27.4.2018, 18:45) В ТУ нап... 28.4.2018, 7:34 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС В ТУ на подключение прописываются параметры теплон... 28.4.2018, 11:15 Юрий_Нд Доброго дня всем.
Как я считаю, "по Ионину... 30.4.2018, 15:32 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 1. Рисуем пьезометрический график "в произвол... 2.5.2018, 8:02  Юрий_Нд Сохраняя нумерацию моего сообщения № 57 и сообщени... 2.5.2018, 16:16 dvortsov "искать самое высокое здание" надо для с... 1.5.2018, 5:14 Юрий_Нд dvortsov, Спасибо за поддержку. Ещё раз прошу прощ... 1.5.2018, 11:17 dvortsov Независимая - это гидравлически не связанная. А по... 1.5.2018, 16:24
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)