Деревянный домик небольшой. Ситема отопления от эл.котла. Произошел сбой подачи эл/энергии, на 5 часов. Замерзла система отопления, трубы полопались.
Реально ли это? Есть ли формула по которой можно просчитать время остывания данного домика?
За сколько часов остынет и замерзнет вода в системе?
При наружней температуре -20градусов, а первоначальной внутренней 18градусов.

Добавлено - 15:55
Домик деревянный! Толщина стены 250 мм. Помогите пожалуста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ГУЛЯ   Замерзла система отопления   31.1.2007, 15:53
- - инж323   Какие стенки у избушки. из чего ?Глядя на потолок ...   31.1.2007, 16:12
- - jjj   Считать долго, много данных и всеравно примерный о...   31.1.2007, 16:26
- - ГУЛЯ   Да мне хоть какую методику! Лишь бы доказать э...   31.1.2007, 16:29
- - инж323   Цитата(ГУЛЯ @ Jan 31 2007, 16:29 )Да мне хоть...   31.1.2007, 16:31
- - ГУЛЯ   Доказать что - трубы за 5 часов могут замерзнуть и...   31.1.2007, 16:33
- - jjj   "Что доказать, что замерзла или , что есть ме...   31.1.2007, 16:36
- - инж323   Посмотрите в Богословском "Строительная тепло...   31.1.2007, 16:39
- - ГУЛЯ   То что электричества не было 5 часов уже доказано...   31.1.2007, 16:41
- - инж323   Цитата(ГУЛЯ @ Jan 31 2007, 16:41 )То что элек...   31.1.2007, 16:51
- - LEOR   Основой для расчета может служить СНиП "Строи...   31.1.2007, 16:53
- - ГУЛЯ   Богословского "Строительная теплофизика...   31.1.2007, 16:56
- - Litvinov   лежит тут (поиск рулит) http://forum.abok.ru/inde...   31.1.2007, 16:57
- - jjj   А дом конструктивно как выполнен? Кирпичный, дерев...   31.1.2007, 17:21
- - инж323   Двухсотпятидесятимиллиметровостеночный! Затаил...   31.1.2007, 18:02
- - zeman   Не затаилась. Строительную теплотехнику изучает ...   31.1.2007, 19:42
- - Daymonic   Как раз из разговора Гули ясно, что она от электри...   1.2.2007, 11:23
- - jjj   А это не факт что электрики виноваты. По регламент...   1.2.2007, 11:37
- - zeman   Да, с электриков где сядешь, там и слезешь. Придум...   1.2.2007, 12:56
- - jjj   ЦитатаИ вообще будешь возбухать - дадим техусловия...   1.2.2007, 13:40
- - Марта Краузе   "Основой для расчета может служить СНиП ...   2.2.2007, 21:59
- - Igor Barishpolets   Что поделаешь...!!!... Вот к чему пр...   3.2.2007, 0:05
- - krvit   книжечка есть автор Соколов там есть формула по ра...   13.2.2007, 3:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных