> Расчет КПД котельной, Методика расчета КПД котельной
shadskiy
сообщение 18.4.2018, 16:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.6.2014
Из: Тула
Пользователь №: 236888



Коллеги, здравствуйте!

Помогите пожалуйста разобраться.
Есть режимная карта котла КТГ-0,5.
Тепловая нагрузка, % - 26 и 79
Теплопроизводительность, МВт - 0,13 и 0,39
КПД Брутто - 97,3 и 96
КПД нетто - 90,5 и 89,3

Произвожу расчет потребности в топливе через КПД и 142,86.

Рассчитываю средневзешенный КПД котельной БРУТТО.

Смотрю на удельник, и понимаю что 147,674 кгут/Гкал я еще не видел))))

Вопрос: что я делаю не так?
Как корректно определить КПД котельной, на который можно будет посчитать газ для тарифного регулирования. Проблема в том, что КПД брутто не реальный, или методика расчета КПД котельной хромает?

И если я возьму для расчета КПД нетто, не зарубит ли такой расчет регулятор, и не возьмет ли КПД брутто?

Сообщение отредактировал shadskiy - 18.4.2018, 17:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 200,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных