Дмитрий10011
сообщение 19.4.2018, 5:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Доброго времени суток коллеги, завязался у меня спор с одним ОВешником, по устройству теплого пола в многоквартирном жилом доме, Есть ли какой нибудь пункт в СП который запрещает устройство теплого пола в квартире? Всё перерыл не могу найти mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий10011   Теплый пол   19.4.2018, 5:19
- - Woodcuter   Изменение систем отопления - только с согласования...   19.4.2018, 10:24
- - Composter   В Сп вы такого не найдёте. Он предназначен для нов...   19.4.2018, 18:32
- - SP_   Задавался этим вопросом - ответа (запрета) не наше...   20.4.2018, 8:34
- - cpt   Ну так чисто теоретически, а почему бы не сделать ...   20.4.2018, 19:48
|- - Composter   Цитата(cpt @ 20.4.2018, 19:48) гидрострел...   23.4.2018, 12:08
|- - cpt   Цитата(Composter @ 23.4.2018, 16:08) вот ...   23.4.2018, 16:03
|- - Composter   Цитата(cpt @ 23.4.2018, 16:03) Почему нак...   23.4.2018, 17:01
- - cpt   Вот такая схема, как вариант для тех кому очень хо...   24.4.2018, 5:03
|- - dvortsov   Цитата(cpt @ 24.4.2018, 13:03) Гидрострел...   24.4.2018, 8:02
- - инж323   т.е. есть прямой запрет на самовольное внесение из...   24.4.2018, 6:50
|- - cpt   Цитата(инж323 @ 24.4.2018, 10:50) т.е. ес...   24.4.2018, 9:49
- - Composter   я так понимаю это вы показали однотрубку. а в двух...   24.4.2018, 13:01
|- - cpt   Цитата(Composter @ 24.4.2018, 17:01) я та...   24.4.2018, 17:54
|- - инж323   Цитата(cpt @ 24.4.2018, 17:54) В двухтруб...   24.4.2018, 19:33
|- - cpt   Цитата(инж323 @ 24.4.2018, 23:33) может п...   24.4.2018, 19:54
- - инж323   в одной из квартир в спальне стоит 3 секции М140-а...   24.4.2018, 20:40
- - cpt   Совсем подробно высчитывать не буду Допустим очень...   25.4.2018, 2:42
- - инж323   Не обеспечиваем. Часть пола делать холодной? Или с...   25.4.2018, 3:17
|- - cpt   Цитата(инж323 @ 25.4.2018, 7:17) Не обесп...   25.4.2018, 5:08
- - инж323   Разложите 480 ватт на 14 квадратов и что б Т повер...   25.4.2018, 19:22
- - cpt   Если равномерно то 34,28 Вт с м.кв и температура п...   26.4.2018, 2:47
- - Иван Теплов   Водяной теплый пол в многоквартирном доме запрещен...   24.5.2018, 14:31
- - cpt   Ссылку на норматив, по которому водяной тёплый пол...   24.5.2018, 16:21
- - cpt   А вот так лучше не делать https://www.youtube.com/...   25.6.2018, 18:32
- - ogrman   У нас в Хмельницком 9 ти этажный дом с крышной кот...   25.6.2018, 22:12
- - bozon   Беспокоит данный вопрос, менеджер по телефону утве...   6.12.2019, 11:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 14:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных