> Синхронизация ПЧ и сети 380/400, Проблемы перехода с ПЧ на сеть
Евгений МР
сообщение 23.4.2018, 14:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.4.2018
Пользователь №: 340798



Добрый день коллеги. Помогите пожалуйста с вопросом.

Мы управляем разгоном двигателя мощностью 90кВт при помощи частотного преобразователя schneider altivar 71, далее мы переключаем двигатель на сеть и разгоняем второй двигатель.

Проблема возникает при переходе на сеть. Иногда получается переключиться, а бывает что срабатывает вводной автомат. Я думаю что ПЧ и сеть не синхронизированы и отсюда возникают броски тока и вырубает вводной автомат. В связи с тем ,что двигатель неинерционный мы не можем сделать большую задержку для размагничивания ротора. Время для полной остановки двигателя составляет 1,5-2 сек.

На фото осциллограмма удачного перехода на сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений МР   Синхронизация ПЧ и сети 380/400   23.4.2018, 14:04
- - Евгений МР   RE: Синхронизация ПЧ и сети 380/400   23.4.2018, 14:52
- - OlegM   Попробуйте разогнать двигатель не до 50 Гц, а напр...   23.4.2018, 16:25
- - По самые по...   Цитата(Евгений МР @ 23.4.2018, 14:04) Доб...   23.4.2018, 16:45
- - Евгений МР   Мы используем ПЧ не только для разгона,но и для ре...   24.4.2018, 9:07
|- - По самые по...   Цитата(Евгений МР @ 24.4.2018, 9:07) Мы и...   24.4.2018, 10:00
|- - OlegM   Цитата(Евгений МР @ 24.4.2018, 9:07) Если...   24.4.2018, 12:32
|- - господин А   Цитата(Евгений МР @ 24.4.2018, 9:07) Мы и...   28.5.2018, 10:36
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(господин А @ 28.5.2018, 11:36) Нел...   28.5.2018, 12:08
- - kostjaor   Здравствуйте. Приведу ещё один пример: Vacon NXP ...   24.4.2018, 12:35
- - Евгений МР   Цитата(OlegM @ 24.4.2018, 12:32) А вы про...   24.4.2018, 13:20
- - Se_Sib   У Altivar 71 нет режима синхронизации выхода с сет...   25.4.2018, 9:02
- - Евгений МР   Да я звонил в тех.поддердку Шнайдер,сказали ,что э...   25.4.2018, 13:37
|- - m3F   Цитата(Евгений МР @ 25.4.2018, 13:37) Да ...   28.4.2018, 11:55
- - Евгений МР   Почитал про "включение генератора в сеть...   27.4.2018, 16:51
- - AlexG   Цитата(Евгений МР @ 23.4.2018, 14:04) Мы ...   30.4.2018, 12:34
- - Евгений МР   Цитата(m3F @ 28.4.2018, 11:55) Знаю у наш...   4.5.2018, 14:23
|- - AlexG   Цитата(Евгений МР @ 4.5.2018, 15:23) Если...   26.5.2018, 20:17
- - Евгений МР   Цитата(господин А @ 28.5.2018, 10:36) Нел...   2.6.2018, 16:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных