Здравствуйте уважаемые специалисты. В ходе сдаточных мероприятий и замеров расходов и давлений системы дымоудаления жилого здания возникли некоторые не понимания.

Описание объекта:
Жилой 17ти этажный дом. 2 раздельных лифта (один для транспортировке пож. подразделений). В доме предусмотрены 3 системы ПД - в незадымляемую лестничную клетку, в оба лифта и в общеквартирный коридор. В доме предусмотрена 1 система вытяжной противодымной вентиляции - из общеквартирного коридора.

В приложении сканы планировки 1го этажа (основной посадочный, подземных этажей нет) и типового (2-17ый этажи).

Подготовка сдаточных мероприятий и протоколов замеров производится согласно ГОСТ 53300.

При испытаниях и предъявлении результатов строй.надзору возник вопрос о избыточном давлении в лифтовых шахтах.

Последовательность испытаний, которую предъявляли мы (такая последовательность была показана на 8ми высотных домах, на 9ом инспектор новый и возникла проблема):

- лифты опускаем на 1ый посадочный этаж и открываем створки лифтовой шахты и лифта.
- открываем противопожарную дверь на 1ом этаже, ведущую к входной группе.
- открываем двери входной группы, ведущие на улицу.
- закрываем противопожарную дверь, ведущую от входной группы в незадымляемую лестничную клетку (и на выше расположенные этажи).
- на вышележащем смежном с 1ым посадочным этажом (на 2ом этаже) закрываем противопожарные двери, ведущие из незадымляемой лестничной клетки в тамбур и из тамбура в общеквартирный коридор.
- на этом же (2ом) этаже закрываем противопожарную дверь, ведущую из общеквартирного коридора в лифтовой холл.
- закрываем все окна и двери в квартиры.
- на всех этажах (кроме 1го посадочного) закрываем двери ведущие из лифтового холла в общеквартирный коридор.

Далее сами испытания:
- на 2ом этаже дифференциальный манометр устанавливаем следующим образом - трубка одного сопла вставляется в щель створки лифта, второе сопло свободно (находимся в помещении лифтового холла)
- включаем системы и ВД и ПД (клапана, жалюзи, гермики приточной и вытяжной противодымной вентиляции открылись, двигателя вращаются в верном направлении).
- спустя 2-3 минуты регистрируем показания диф.манометра - разность давлений при закрытых дверях из лифтового холла составляет 3-4 Па.
- при открывании двери из лифтового холла показания прибора регистрируют показания (для конкретного дома) 65-70 Па (ГОСТ 53300 нормирует диапазон 20-150 Па) - поток воздуха идет из лифтовой шахты в общеквартирый коридор.

Так вот собственно вопрос - инспектор считает что перепад давления между лифтовой шахтой и лифтовым холлом не менее 20 Па должен быть и при закрытых дверях, ведущих из лифтового холла в общеквартирный коридор.

Наше мнение - лифтовой холл, при закрытой двери ведущей из лифтового холла в общеквартирный коридор, и шахта лифта уравнивает давление между собой. Данное утверждение мы попытались подтвердить замером давления на указанной двери (вынули лечинку замка и провели замер диф. манометром.) - получили положительное давление в лифтовом холле по отношению к общеквартирному коридору.

Данные доводы инспектор признал ошибочными и требует предъявления разницы давлений между лифтовой шахтой и лифтовым холлом при закрытой двери, ведущей в общеквартирный коридор.

Прошу вас подсказать, в чем же может быть наша ошибка в наладке и испытаниях систем или же инспектор неверно предъявляет требования? Перелопатили ГОСТ 53300, Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011, Рекомендации АВОК "Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий", СП60.13330.2011, СП77.13330.2016, СП713130.2009 - четкого указания, открыта или же закрыта должна быть спорная дверь, не нашли.

Этаж 1:
Прикрепленный файл  _____1.jpg ( 3,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 197


Этаж 2:
Прикрепленный файл  _____2.jpg ( 3,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexnikov   Избыточное давление в лифтовой шахте   25.4.2018, 11:21
- - NOVIK_N   Цитата(alexnikov @ 25.4.2018, 11:21) Пере...   25.4.2018, 19:03
|- - alexnikov   Цитата(NOVIK_N @ 25.4.2018, 23:03) Как же...   26.4.2018, 13:10
||- - NOVIK_N   Цитата(alexnikov @ 26.4.2018, 13:10) Буде...   26.4.2018, 16:00
||- - alexnikov   Цитата(NOVIK_N @ 26.4.2018, 20:00) Почему...   27.4.2018, 3:59
|||- - NOVIK_N   Цитата(alexnikov @ 27.4.2018, 3:59) В пом...   27.4.2018, 10:04
||- - Skripun   Цитата(NOVIK_N @ 26.4.2018, 16:00) Почему...   29.4.2018, 21:36
|- - Skripun   Цитата(NOVIK_N @ 25.4.2018, 19:03) Как же...   30.4.2018, 7:52
- - alexnikov   И уточняющий вопрос - исходя из планировки этажей,...   26.4.2018, 13:45
- - Аларик   С позволения ТС подниму тему. Довелось также столк...   6.3.2019, 21:00
- - Kasper   И я сталкивался с аналогичной ситуацией дважды за ...   18.3.2019, 10:16
|- - NOVIK_N   Цитата(Kasper @ 18.3.2019, 10:16) Мое мне...   18.3.2019, 18:36
- - ИОВ   Мне кажется, что весь сыр-бор и взаимное недопоним...   18.3.2019, 19:22
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 18.3.2019, 19:22) ...взаимно...   19.3.2019, 22:19
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 19.3.2019, 22:19) Ув. ИО...   20.3.2019, 9:00
- - Kasper   Случай первый. Подпор в шахту лифта для пожподразд...   18.3.2019, 19:42
|- - NOVIK_N   Цитата(Kasper @ 18.3.2019, 19:42) давлени...   24.3.2019, 11:45
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 24.3.2019, 11:45) Ситуац...   2.4.2019, 12:38
- - Skaramush   Интересно. А каким образом планируется измерять ...   18.3.2019, 21:16
- - Kasper   Цитата(Skaramush @ 19.3.2019, 1:16) Интер...   18.3.2019, 21:41
|- - alem   Цитата(Kasper @ 18.3.2019, 21:41) Сейчас ...   20.3.2019, 6:49
- - Skaramush   Нет, не к Вам. К предложившему "избыточное...   18.3.2019, 22:10
- - Kasper   Я собственно, почему заинтересовался этим вопросом...   20.3.2019, 7:16
|- - alem   Цитата(Kasper @ 20.3.2019, 7:16) Для несп...   20.3.2019, 9:32
- - Skaramush   Вы это увидите при включении прибора. Показания бу...   20.3.2019, 7:43
- - Kasper   Цитата(Skaramush @ 20.3.2019, 11:43) Вы э...   20.3.2019, 7:49
- - Wiz   Цитата3. ПД в зону безопасности на открытую дверь ...   20.3.2019, 14:38
- - Kasper   Цитата(Wiz @ 20.3.2019, 18:38) А зачем на...   21.3.2019, 14:43
|- - ИОВ   Цитата(Kasper @ 21.3.2019, 14:43) Сразу н...   21.3.2019, 17:07
- - Kasper   ЦитатаНу так разберитесь со своими нормами - что и...   21.3.2019, 17:30
- - Аларик   В продолжении темы, если позволите, потому как мне...   11.7.2019, 0:31
|- - ИОВ   Цитата(Аларик @ 11.7.2019, 0:31) В продол...   11.7.2019, 1:18
- - Барабан   Коллеги, прочитал эту тему, но так и не смог оконч...   11.7.2019, 9:13
- - ИОВ   Цитата(ИОВ @ 20.3.2019, 9:00) Я вижу, что...   11.7.2019, 9:18
- - Барабан   Хорошо, спасибо.   11.7.2019, 9:27
- - Аларик   Какая вообще взаимосвязь между приточной противоды...   11.7.2019, 20:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных