> Привидение в строительном лифте Pega на инвертере Vacon
Murzild
сообщение 26.4.2018, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.6.2013
Из: Canada
Пользователь №: 197234



Здравствуйте Всем!
У меня на одном из строительных участков в строительных лифтах поселилось привидение. Пока лифты бегали на малой скорости (55Hz на инвертере) все было нормально. Здание подняли до 55ти этажей и я переключил лифт на большую скорость (100Hz на инвертере). И вот тут то появилась проблема. Если нагрузить лифт, то через какое то время он резко встает. На инвертере появляется сообщение об ошибке "9_Undervoltage". Если лифт пустой, то тоже бывает встает, но гораздо реже. Проверил на утечку моторы, в порядке. Питающий кабель тоже. Обнаружил интересный факт! С главного полуавтомата 400А 2 паралельных алюминиевых кабеля (590V 150А) приходит на сплиттер. С него, таким же кабелем питание расходится на мои трансформаторы 600\480V и приходит на предохранители 150А. На выходе трансформатора напряжение 472V переходит на медный гибкий кабель (135А) и уходит в лифт. Пока лифт стоит напряжение в нутри лифта 472V. Нагруженный лифт просаживает питание до 427V и поэтому инвертор уходит в ошибку. Пустой лифт во во время движения сажает питание до 440V. И это происходит с обоими лифтами. Интересный факт: питание садится только в кабине лифта, на трансформаторе оно садится на 2-3 вольта. На одном из лифтов пробовали заменить кабель и инвертер. Бестолку! Я ездил на другой, но похожый участок. Там такие же лифты и скорости. Лифты стоят уже 2 года и проблем с ними не было. Все кабели что после трансформатора такие же, но входящее питание сделано по другому: Каждый лифт имеет собственный полуавтомат 200А и алюминиевый кабель 590V 170A. До лифта идет такой же медный гибкий кабель как и на проблемном лифте. Напряжение при работе падает до 446V, это на большой скорости и полной загрузкой.
И вот что мне со всем этим безобразием делать? На участке, местые электрики категорически отказываются менять кабель на больший и кричат, что проблема у меня. А я даже не могу понять за что браться.
Может кто встречался с похожей проблемой, принимаю любые идеи, кроме окрапления святой водой танцами с бубном вокруг лифта!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20180421_105335.jpg ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Murzild   Привидение в строительном лифте Pega на инвертере Vacon   26.4.2018, 15:48
- - IGR1   У меня была подобная проблема. Только драфй отруба...   26.4.2018, 16:38
- - Alexander_I   Тоже встречались с подобной проблемой - тупо были ...   26.4.2018, 19:22
- - DriverFirst   кабели подключены к одному трансформатору, а на вт...   28.4.2018, 0:00
- - Murzild   Всем здравстуйте! Значит так: Поменяли мы тра...   14.5.2018, 18:23
|- - IGR1   Цитата(Murzild @ 14.5.2018, 11:23) Всем з...   14.5.2018, 21:58
- - LordN   по-русски любой канадец с полуслова понимает, колл...   14.5.2018, 18:40
- - Murzild   Если ты о том самом "русском", который и...   14.5.2018, 21:15
- - Murzild   Здравствуйте Всем! В общем, поменяли мы трансф...   18.6.2018, 15:44
- - IGR1   А в чем смысл замены??? Вакон и шнайдер одинаково...   18.6.2018, 16:30
- - Murzild   За тот год У меня погорело 13 VACONов и 2 Schneide...   20.6.2018, 19:54
|- - IGR1   Цитата(Murzild @ 20.6.2018, 12:54) За тот...   20.6.2018, 21:07
- - Murzild   Сегодня разговаривал с инженером из этой "все...   22.6.2018, 20:32
- - IGR1   Моторы должны быть включены как 230. В параметрах...   22.6.2018, 21:15
- - Murzild   Ага, Значит у меня не галики! Уже хорошо. У ме...   22.6.2018, 22:32
- - IGR1   Не глюки - нормальное подключение и настройки в на...   22.6.2018, 22:47
- - Alexander_I   Тормозные резисторы могут быть хоть в подворотне с...   23.6.2018, 10:47
- - Murzild   IGR1 Большое спасибо за помощь. Если будешь в Мисс...   2.8.2018, 21:27
- - IGR1   Просадка перед остановкой? Или перед стартом? Ты...   3.8.2018, 15:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 8:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных