Добрый день.

Имеется объект на котором установлен пластинчатый теплообменник ГВС на 2м3 горячей воды в час. Данной производительности не хватает если потребители начинаю массово и одновременно забирать горячую воду. Для того, чтобы эти периодический нагрузки как-то сгладить был установлен бак-аккумулятор на 0,5 м3. По расчетам его должно хватать т.к. забор ГВС пиковый - 0,3 м3/ч, а затем естьперерыв примерно 20-30 минут до следующего разбора (если он будет).
Но система не работает. Думаем, что проблема схеме включения бака.
Текущая схема:
1 вход - вход от теплобменника ГВС
2 вход - линия циркуляции от бака к теплообменнику
3 вход - не используется (заглушен)
4 вход - выход ГВС


Из проблем отмечено - с утра при пиковом разборе температура ГВС нормальная (уставка +60). Затем при следующем разборе уже +40 (хотя между ними примерно 30 минут).


Просьба помочь разобраться в ситуации.

Сообщение отредактировал Fister - 1.5.2018, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fister   Бак-аккумулятор ГВС   1.5.2018, 10:04
- - ssn   надо потребителя ГВС присоединить в точку 3 а точк...   1.5.2018, 10:48
- - tiptop   Цитата(Fister @ 1.5.2018, 10:04) Имеется ...   1.5.2018, 12:23
- - Ernestas   А может просто подобрать ТО необходимой мощности?   1.5.2018, 12:26
- - tiptop   А бак-то напорный? Моё предложение - для напорно...   1.5.2018, 13:52
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 1.5.2018, 13:52) А бак-то...   1.5.2018, 15:41
|- - ssn   Цитата(Галиев @ 1.5.2018, 15:41) На Вашей...   1.5.2018, 19:18
|- - Галиев   Цитата(ssn @ 1.5.2018, 19:18) дак эта схе...   1.5.2018, 21:49
||- - ssn   Цитата(Галиев @ 1.5.2018, 21:49) Внимател...   1.5.2018, 23:10
|- - tiptop   Цитата(ssn @ 1.5.2018, 19:18) а регулиров...   2.5.2018, 6:59
- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Тут еще момент что в системе ГВС нет циркуляции, п...   2.5.2018, 9:42
- - Fister   Доброго всем времени. Спасибо за уже написанное. ...   2.5.2018, 21:29
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Fister @ 3.5.2018, 1:29) Вопрос по...   3.5.2018, 8:17
- - Галиев   Перенесите "ГВС к потребителю" от точки ...   2.5.2018, 21:54
|- - Галиев   Цитата(Галиев @ 2.5.2018, 21:54) Перенеси...   2.5.2018, 22:30
- - Fister   ЦитатаОт точки 4 к точке 3. Короче, отпуск горячей...   2.5.2018, 22:44
- - Галиев   Товарищ ssn уже озвучил этот момент выше: Цитатана...   2.5.2018, 23:00
|- - ssn   Цитата(Галиев @ 2.5.2018, 23:00) Я не сог...   2.5.2018, 23:58
|- - Галиев   Цитата(ssn @ 2.5.2018, 23:58) напрасно не...   3.5.2018, 16:06
|- - ssn   Цитата(Галиев @ 3.5.2018, 16:06) ПТО не с...   3.5.2018, 16:16
|- - Галиев   Цитата(ssn @ 3.5.2018, 16:16) если мощнос...   3.5.2018, 17:26
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Галиев @ 3.5.2018, 21:26) убедили ...   3.5.2018, 18:12
- - tiptop   Цитата(ssn @ 1.5.2018, 10:48) баки должны...   3.5.2018, 5:39
- - jiexawcr   если уж делать бак-аккумулятор, так уж косвенного ...   3.5.2018, 17:55
- - ssn   такие схемные решения возникают когда на ГВС не хв...   3.5.2018, 21:01
|- - Галиев   Цитата(ssn @ 3.5.2018, 21:01) такие схемн...   3.5.2018, 21:09
- - jiexawcr   еще бывают потребители 1 категории. тогда поставив...   4.5.2018, 10:17
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(jiexawcr @ 4.5.2018, 14:17) еще бы...   4.5.2018, 10:33
|- - jiexawcr   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 4.5.2018, 10:33) ...   4.5.2018, 12:18
|- - ssn   Цитата(jiexawcr @ 4.5.2018, 12:18) почему...   4.5.2018, 12:45
|- - jiexawcr   Цитата(ssn @ 4.5.2018, 12:45) потому что ...   4.5.2018, 12:57
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(jiexawcr @ 4.5.2018, 16:57) в ДДУ ...   7.5.2018, 4:47
|- - jiexawcr   Цитата(ssn @ 4.5.2018, 13:36) своя резерв...   7.5.2018, 16:06
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(jiexawcr @ 7.5.2018, 20:06) 1)и ча...   7.5.2018, 17:23
|- - jiexawcr   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 7.5.2018, 17:23) ...   7.5.2018, 17:36
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(jiexawcr @ 7.5.2018, 21:36) более ...   7.5.2018, 17:43
|- - jiexawcr   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 7.5.2018, 17:43) ...   7.5.2018, 18:43
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(jiexawcr @ 7.5.2018, 22:43) а дизе...   7.5.2018, 19:14
- - ssn   своя резервная котельная?   4.5.2018, 13:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных