> Параметры работы конденсационного котла
cpt
сообщение 3.5.2018, 17:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Сделал расчёт температур обратного теплоносителя для котла с гидрострелкой и различных потребителях. Условия работы систмы таковы что температурный график определяется температурой на ГВС и постоянен 75/55 (т.к в системе есть вентустановка, которая требует постоянный расход тепла, я не стал делать приоритет ГВС, а подобрал бойлер на работу с загрузкой бойлера в течении всего дня)
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 44,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 124,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

С учётом расходов и температурных графиков посчитал температуру обратки от всех потребителей, потом сделал расчёт температуры обратки в котле с учётом того что расход котла выставлен для работы с графиком 75/55 на максимальной нагрузки и имеет постоянный расход 2,379 м.куб/ч этот расход больше расхода потребителей соответственно в гидрострелке будет подмес из подачи в обратку и повышение обратки котлового контура.
В итоге при -8 (средняя температура отопительного периода будет происходить завышение температуры обратки в котле) по сути повышение обратки будет негативно сказываться на КПД котла (по паспорту максимальный температурный график 80/60, т.е котёл будет работать вне паспортных параметров и с пониженным КПД+будет тактовать)

Вопрос повысит ли эффективность работы котла система снижающая расход насоса по заданному перепаду температур с минимальным пределом расхода котлового контура?
Как реализовать такую схему?

И дополнительный вопрос какие недостатки есть в такой схеме подключения оборудования?
Прикрепленный файл  __________2________.JPG ( 44,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных