> Выбор устройства защиты для цепей постоянного тока, Устройства зашиты для соленоидов.
MASTAK
сообщение 9.5.2018, 15:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Добрый день. Коллеги.
Какие устройства защиты можно применить для цепей постоянного тока?
Нагрузка соленоиды постоянного тока напряжение питания 24в потребляемая мощность от 4 до 10Вт
Что то типа вот таких https://www.camozzi.ru/images/pdf/solenoid.pdf
Количество солениодов 14-140шт в зависимости от конструктива системы.

- Из способов защиты нашел следующее:
- клемники с предохранителем и сигнализацией срабатывания, (без обратной связи, контакта)
- держатили предохранителя и сигнализацией срабатывания, (без обратной связи, контакта)

Хотелось бы дополнительно иметь обратную связь на контроллер о том что цепь защиты сработала.
Тоесть мне нужно либо автоматический выключатель с доп контактом, либо держатель, либо еще какую либо приблу.
У кого есть опыт в применении подобного рода устройств?
ссылки на оборудование приветствуются.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MASTAK   Выбор устройства защиты для цепей постоянного тока   9.5.2018, 15:54
- - По самые по...   Цитата(MASTAK @ 9.5.2018, 15:54) Нагрузка...   9.5.2018, 19:15
|- - MASTAK   Цитата(По самые по... @ 9.5.2018, 19:15) ...   10.5.2018, 10:48
|- - libra   Цитата(MASTAK @ 10.5.2018, 10:48) спасибо...   10.5.2018, 12:39
- - Kotlovoy   Может быть, достовернее контролировать сам исполни...   9.5.2018, 19:29
- - Аспект   Предлагаю соленоиды разделить на группы по какому-...   9.5.2018, 20:08
- - crm00168   Быстрее источник питания отключится, чем автомат ...   9.5.2018, 20:12
- - Kotlovoy   Попробуйте к сердечнику соленоида поднести геркон,...   10.5.2018, 12:09
- - MASTAK   Клапаны стоят нз везде. Насчет геркона, прикольный...   10.5.2018, 12:45
- - kosmos440o   Если есть аналоговые входы, можно пустить минус пи...   10.5.2018, 13:19
|- - MASTAK   Цитата(kosmos440o @ 10.5.2018, 13:19) Есл...   10.5.2018, 20:06
- - Ka3ax   нужно минимум 1oo2 замутить, а то жалко пиво   10.5.2018, 15:25
|- - MASTAK   Цитата(Ka3ax @ 10.5.2018, 15:25) нужно ми...   10.5.2018, 19:43
- - zadvor   У феникс контакта, есть многоканальные электронные...   10.5.2018, 16:18
- - OlegM   А какой средой должны управлять клапаны?   11.5.2018, 0:41
- - MASTAK   Среда гликоль пищевой, поддержание температуры в б...   11.5.2018, 8:00
- - vovganmgk   я бы рекомендовал отказаться от соленойдов на жидк...   11.5.2018, 9:25
|- - MASTAK   Цитата(vovganmgk @ 11.5.2018, 9:25) я бы ...   22.5.2018, 12:28
|- - yozik   Цитата(MASTAK @ 22.5.2018, 12:28) Всем сп...   22.6.2018, 11:31
- - yozik   Цитата(MASTAK @ 11.5.2018, 8:00) Среда гл...   11.5.2018, 11:01
- - kosmos440o   Ну, подача напряжения не гарантирует включение сол...   22.5.2018, 12:49
- - Abysmo   Можешь поставить реле с двумя переключающими конта...   24.5.2018, 15:27
- - libra   Цитата(Abysmo @ 24.5.2018, 15:27) Вообще ...   25.5.2018, 13:50
- - MASTAK   Цитата(Abysmo @ 24.5.2018, 15:27) Можешь ...   22.6.2018, 8:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных