VasiliAK вытяжка от газовых плит проблема с Co 11.5.2018, 13:51 Composter ну для начала посчитать необходимый расход, есть н... 11.5.2018, 14:38 Skaramush 1. Что понимается в данном случае под воздухообмен... 11.5.2018, 14:53 VasiliAK Только объем вытяжки по факту..проектный приток 50... 11.5.2018, 16:54 Skaramush А при чём тут утечка? СО это недожиг газа. 11.5.2018, 17:56 VasiliAK Утечки мимо зонта от плит. Я это имел в виду 11.5.2018, 18:15 Ashihara Вы точно СО измеряете, а не СО2? 14.5.2018, 10:41 Skaramush CO2 на высоте 1,8 метра над полом - это будет силь... 14.5.2018, 10:59![]() Ashihara Цитата(Skaramush @ 14.5.2018, 10:59) CO2 ... 15.5.2018, 9:42 Дим214 Кратность очень мала для кухни, я бы даже сказал н... 15.5.2018, 9:40 Таратыркин Все приборы, когда нибудь врут. Проверьте датчик, ... 15.5.2018, 17:27