Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> вентилятор для приточки дома, рукоблудие
kkurchin
сообщение 11.5.2018, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2018
Пользователь №: 341699



Здравствуйте
Делаю самостоятельно вентиляцию в дом.
Нужен совет по вентилятору для приточной вентиляции частного дома, вентилируемый объем ~200м3.
На входе в систему после вентилятора будет стоять трехступенчатый фильтр из поролона+автомобильный фильтр+угольный фильтр шумогаситель.
Потери давления на каскаде фильтров оцениваю в ~1000-1500Па, из расчета что основные потери в автомобильном фильтре будут (40*28см от 4л. движка)
Какой вентилятор рекомендуете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kkurchin   вентилятор для приточки дома   11.5.2018, 14:54
- - Skaramush   200 м3/час при 1000 Па? Рекомендации Вам не понрав...   11.5.2018, 14:58
- - cpt   Совет выкинуть "трёхступенчатый фильтр из пор...   11.5.2018, 16:02
- - Skaramush   Там явное желание сэкономить + сделать тонкую филь...   11.5.2018, 16:05
- - cpt   Разница в цене там не большая, но можно будет в пр...   11.5.2018, 16:17
- - kkurchin   Спасибо за советы Поясню ход своих мыслей Нужна ...   11.5.2018, 17:23
- - cpt   Ну я честно не представляю на чём тут можно сэконо...   11.5.2018, 17:35
- - Амиго   Чем выше класс фильтра тем больше сопротивление. Н...   11.5.2018, 17:46
- - kkurchin   да, такие цены конечно приемлемы, источник не раск...   11.5.2018, 17:55
|- - cpt   Цитата(kkurchin @ 11.5.2018, 21:55) да, т...   11.5.2018, 18:02
- - Skaramush   Про поролон. Забудьте, как страшный сон его исполь...   11.5.2018, 17:58
|- - kkurchin   Цитата(Skaramush @ 11.5.2018, 17:58) Про ...   11.5.2018, 18:05
- - Амиго   Цитатапаспортные параметры сопротивления G4+F7 ~20...   11.5.2018, 18:24
- - Cryos   Если Вы пытаетесь сконструировать и изготовить при...   12.5.2018, 1:25
- - cpt   С сопротивление фильтрами совсем весело. При двух ...   12.5.2018, 2:54
- - Skaramush   Это решается увеличением площади рабочей поверхнос...   12.5.2018, 11:29
- - cpt   Сейчас считаю систему небольшую, потери с чистыми ...   12.5.2018, 15:15
- - profeMaster   Цитата(cpt @ 12.5.2018, 2:54) С сопротивл...   10.10.2018, 17:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных