Пользователь №: 105125



Добрый день, прошу помощи в разработке противопожарных мероприятий для помещения кафе. Имеется кафе в подвальном этаже, разбито помещение на много маленьких проходных комнат,площадью менее 50м2. на двух фасадных сторонах имеются выходы(стеклянные двери), общая длина эвакуации до каждой двери менее 20м.Но!Наружная дверь выводит в тамбур с лестницей,и в тамбуре еще одна стеклянная дверь,которая ведет уже непосредственно на улицу.!! Есть возможность избежать дымоудаления? Если рассматривать эти двери, как естественное проветривание (над стеклянной дверью высотой 2,1м сделать открываемое окно). Если да, то какая ширина должна быть у окна 0,24 от длины тамбура? Либо,если делать дымоудаление, тк нет основного помещения, возможно сделать клапан дымоудаления в подсобке и вывести в существующую щахту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jenja88   дымоудаление кафе   20.5.2018, 11:27
- - ИОВ   Цитата(jenja88 @ 20.5.2018, 11:27) Имеетс...   20.5.2018, 11:46
|- - jenja88   Цитата(ИОВ @ 20.5.2018, 11:46) Сначала не...   20.5.2018, 12:08
- - Composter   Цитата(jenja88 @ 20.5.2018, 11:27) Добрый...   20.5.2018, 13:52
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 20.5.2018, 13:52) пипе...   20.5.2018, 14:11
- - Амиго   половину не понял, но если подвал и есть люди - ДУ...   20.5.2018, 17:12
- - jenja88   Каждый суслик в поле агроном!По факту, одни ам...   21.5.2018, 8:27
|- - Composter   Цитата(jenja88 @ 21.5.2018, 8:27) Каждый ...   21.5.2018, 12:44
- - jenja88   Если не получается привести к помещению с естестве...   21.5.2018, 8:46
- - инж323   для актуальности строительства кафе в подвале( ден...   21.5.2018, 9:21
|- - jenja88   Цитата(инж323 @ 21.5.2018, 9:21) для акту...   21.5.2018, 10:14
|- - инж323   Цитата(jenja88 @ 21.5.2018, 10:14) Кафе с...   21.5.2018, 11:03
- - Амиго   ЦитатаМасса заведений в которых озвучание- требует...   21.5.2018, 12:38
- - jenja88   Цитатаобщая длина эвакуации до каждой двери менее ...   21.5.2018, 17:35
- - Composter   Цитата(jenja88 @ 21.5.2018, 17:35) ...   21.5.2018, 17:47
- - jenja88   Спасибо за ответ, но понятия «помещения смежные» ...   22.5.2018, 20:19
|- - Composter   Цитата(jenja88 @ 22.5.2018, 20:19) Спасиб...   22.5.2018, 23:05
- - jenja88   О том что должен быть коридор, никто с вами не спо...   23.5.2018, 5:18
- - Composter   Цитата(jenja88 @ 23.5.2018, 5:18) О том ч...   23.5.2018, 13:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных