> 3Ф трансформатор, фазосдвигающий конденсатор, ПЧ, лебедь, рак и щука
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.5.2018, 22:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Стоит компрессор, работает на фреоновую секцию. При запуске издаёт адские звуки, точнее первые пять секунд всё норм, потом несколько секунд звук консервных банок, привязанных к автомобилю, потом гудение, немного ровно, потом опять гудение, а дальше уже всё нормаль, мослает, звук мелодичный, всё ок. Если при этом ещё трогать трубу на нагнетание, то сначала она волнами нагревается достаточно сильно (рука не терпит), потом стабилизируется (рука уже терпит) и как бы так и работает.

Горшок поршневой, 8кВт по холоду, на 22-м газе, 3кВт мощность, работает с фазосдвтгающим кондёром.

Решили запитать его от трехфазного трансформатора 3ф380-3Ф220, токи выдаёт запредельные: на фазной обмотке 30А, на нуле 18А, на конденсаторной 15А, работает 1 минуту вышибает или автомат или внутреннюю теплуху. Поняли что эксперимент провалился, запитали уже от двух фаз 380 через трансформатор 220 на выходе и добавили конденсатор. Сначала вроде всё хорошо, но что-то стало настораживать и в итоге переключились, как было: фаза-ноль и фазосдвигающий конденсатор. В четверг будем мучить от ПЧ.

Может кто-нибудь объяснить физику процесса, особенно что происходит с "конденсаторным" движком компрессора, когда на него подают чистые три фазы по 220?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180521_222202_708.jpg ( 47,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  IMG_20180521_222107_403.jpg ( 36,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей А. Ефремов   3Ф трансформатор, фазосдвигающий конденсатор, ПЧ   21.5.2018, 22:50
- - Kotlovoy   Так ведь у конденсаторного двигателя две обмотки, ...   21.5.2018, 22:57
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 21.5.2018, 22:57) Так в...   21.5.2018, 23:29
- - Kotlovoy   ПЧ, за редким исключением, трёхфазные, не вижу раз...   22.5.2018, 0:02
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 22.5.2018, 0:02) ПЧ, за...   22.5.2018, 8:58
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 9:5...   22.5.2018, 10:02
||- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 22.5.2018, 10:02) Не, м...   22.5.2018, 10:29
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 12...   22.5.2018, 10:18
||- - Kotlovoy   Цитата(LordN @ 22.5.2018, 11:18) стандарт...   22.5.2018, 10:23
|||- - LordN   Цитата(Kotlovoy @ 22.5.2018, 14:23) Думаю...   22.5.2018, 11:46
||- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 22.5.2018, 10:18) единстве...   22.5.2018, 10:48
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 8:5...   22.5.2018, 17:34
- - Alexander_I   Нельзя в принципе так издеваться над ребенком, экс...   22.5.2018, 10:59
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Alexander_I @ 22.5.2018, 10:59) Не...   22.5.2018, 11:41
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 22.5.2018, 11:46) хтож зна...   22.5.2018, 12:05
- - crm00168   Рекомендую установить нагрев картера с ним запуск...   22.5.2018, 12:20
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 22.5.2018, 12:20) Реком...   22.5.2018, 15:59
||- - crm00168   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 16...   22.5.2018, 16:07
|- - yozik   Цитата(crm00168 @ 22.5.2018, 12:20) Реком...   11.6.2018, 16:10
- - Alexander_I   Поиграйтесь хотя-бы тем, чтоб понять - подавая две...   22.5.2018, 15:57
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Alexander_I @ 22.5.2018, 15:57) Не...   22.5.2018, 16:23
- - kosmos440o   С трансами вообще лучше не шутковать. Это которые ...   22.5.2018, 17:02
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 22.5.2018, 17:02) Над...   22.5.2018, 18:30
- - Alexander_I   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 16...   22.5.2018, 17:11
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Alexander_I @ 22.5.2018, 17:11) То...   22.5.2018, 18:10
- - Сергей А. Ефремов   Ещё нюанс - у нас автотрансформатор. В это случае ...   22.5.2018, 18:49
- - Сергей А. Ефремов   127В по двум фазам вообще не стартует, только если...   7.6.2018, 8:42
- - libra   вуд запутали   8.6.2018, 15:26
- - Сергей А. Ефремов   Поставили нагреватель картера, первый старт после ...   9.6.2018, 17:14
- - crm00168   у 1ф компрессора обмотки не одинаковые, одна старт...   9.6.2018, 17:42
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 9.6.2018, 17:42) у 1ф к...   9.6.2018, 18:21
- - Аспект   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 8:5...   9.6.2018, 22:36
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Аспект @ 9.6.2018, 22:36) У асинхр...   10.6.2018, 2:27
- - crm00168   Если повторный пуск, надо несколько минут , чтобы ...   9.6.2018, 23:22
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 9.6.2018, 23:22) Если п...   10.6.2018, 2:02
|- - yozik   Цитата(crm00168 @ 9.6.2018, 23:22) Если п...   11.6.2018, 16:39
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 16:39) Бред. На...   11.6.2018, 17:06
||- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17...   11.6.2018, 17:15
|- - crm00168   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 16:39) Бред. На...   11.6.2018, 17:16
|- - yozik   Цитата(crm00168 @ 11.6.2018, 17:16) Не за...   11.6.2018, 17:31
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 17:31) При повы...   11.6.2018, 18:20
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 18...   11.6.2018, 19:22
- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.5.2018, 22...   11.6.2018, 10:53
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 10:53) Вы с.......   11.6.2018, 11:34
|- - yozik   ПС ЦитатаВсе у меня нет слов, одни.... эмоции :-)...   11.6.2018, 12:38
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 11...   11.6.2018, 12:55
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 11...   11.6.2018, 14:18
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 14:18) А как он...   11.6.2018, 15:09
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 14...   11.6.2018, 15:40
- - Сергей А. Ефремов   Внутренний блок НЕ на притоке, он в помещение, на ...   11.6.2018, 16:47
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 16...   11.6.2018, 17:06
|- - Сергей А. Ефремов   Рассказываю всё как на духу, смейтесь холодильщики...   11.6.2018, 17:41
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17...   11.6.2018, 18:53
- - yozik   Наивный вопрос на какое давление у Вас расчитаны т...   11.6.2018, 16:48
- - crm00168   На практике знаю. Приточку с испарителем и трв не ...   11.6.2018, 17:36
- - crm00168   В этой колбе бывает сеточка и она иногда засоряетс...   11.6.2018, 17:52
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 11.6.2018, 17:52) В это...   11.6.2018, 18:37
- - crm00168   Это видимо манометрическая температура. ...........   11.6.2018, 18:24
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 11.6.2018, 18:24) Это в...   11.6.2018, 18:54
|- - yozik   Цитата(crm00168 @ 11.6.2018, 18:24) Это в...   11.6.2018, 19:12
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 19:12) :-) В да...   11.6.2018, 20:00
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 20...   11.6.2018, 21:12
|- - Kotlovoy   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 22:12) еще наве...   11.6.2018, 22:05
- - crm00168   С нагревателем старт много легче и тише на на слух...   11.6.2018, 18:43
- - crm00168   Посоветовал бы поставить отделитель жидкости перед...   11.6.2018, 18:56
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 11.6.2018, 18:56) Посов...   11.6.2018, 19:18
||- - crm00168   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 19...   11.6.2018, 19:23
|||- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 11.6.2018, 19:23) Если ...   11.6.2018, 20:22
||- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 19...   11.6.2018, 19:41
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 11.6.2018, 18:56) Посов...   11.6.2018, 23:17
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 23...   11.6.2018, 23:44
|- - Сергей А. Ефремов   "... или отделитель или" Компрессор сей...   12.6.2018, 0:12
- - Kotlovoy   Возникла интересная мысль - возможно ли заставить ...   11.6.2018, 20:09
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 11.6.2018, 20:09) Возни...   11.6.2018, 20:55
- - Сергей А. Ефремов   Не получится. Можно только двс.   11.6.2018, 21:16
- - yozik   По поводу мигания света при старте Падение напряже...   11.6.2018, 21:44
|- - Kotlovoy   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 22:44) ПС Еще у...   11.6.2018, 21:55
|- - yozik   Цитата(Kotlovoy @ 11.6.2018, 21:52) Устро...   11.6.2018, 21:57
||- - Kotlovoy   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 22:57) Это для ...   11.6.2018, 22:00
||- - yozik   Цитата(Kotlovoy @ 11.6.2018, 22:00) Ага, ...   11.6.2018, 22:05
||- - yozik   вообще там большие проблемы с холодильным контуром...   11.6.2018, 22:07
||- - Kotlovoy   Цитата(yozik @ 11.6.2018, 23:05) Свет мор...   11.6.2018, 22:09
|- - yozik   Цитата(Kotlovoy @ 11.6.2018, 21:55) Управ...   11.6.2018, 22:02
- - crm00168   С фреоном на паровой двигатель похож.   11.6.2018, 22:06
- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.5.2018, 22...   11.6.2018, 22:18
- - Kotlovoy   Не, котёл это страшнее. А ещё страшнее - аммиачная...   11.6.2018, 22:30
|- - yozik   Цитата(Kotlovoy @ 11.6.2018, 22:30) Не, к...   11.6.2018, 22:51
- - Сергей А. Ефремов   Сейчас компрессор запитан через понижающий трансфо...   11.6.2018, 23:44
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 23...   12.6.2018, 0:19
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 12.6.2018, 0:19) Берите му...   12.6.2018, 6:51
- - Kotlovoy   Глаз замечает моргание лампочек при столь кратковр...   12.6.2018, 0:29
- - crm00168   В общем то в принятых мерах ничего такого нет, а ...   12.6.2018, 7:07
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 12.6.2018, 7:07) В общ...   12.6.2018, 7:32
- - crm00168   Немного регулировать может частотник, но насколько...   12.6.2018, 8:30
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 12.6.2018, 8:30) Немног...   12.6.2018, 8:51
|- - yozik   Цитата(crm00168 @ 12.6.2018, 8:30) Немног...   12.6.2018, 10:03
- - crm00168   Мне интересно регулирование производительности, ос...   12.6.2018, 9:17
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(crm00168 @ 12.6.2018, 9:17) Мне ин...   12.6.2018, 9:46
|- - Kotlovoy   Цитата(crm00168 @ 12.6.2018, 10:17) Мне и...   12.6.2018, 9:57
- - crm00168   Актуально для охлаждения при сниженной тепловой на...   12.6.2018, 9:52
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных