> Устранить наводки, Ложные срабатывания поплавковых выключателей КНС
to0freak
сообщение 25.5.2018, 0:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Приветствую!
Имеется небольшая КНС (два насоса по 3кВт), проблема в том, что контроллер (Grundfos CU212) ловит ложные срабатывания поплавковых выключателей, точнее сказать, если однажды поплавок включился, то после физического его выключения (тестером не звонится), контроллер всё ещё считает его включенным. Иногда, спустя какое-то время, он отключается, иногда - нет.
Понимаю, что виной всему наводки на кабеля поплавков (проложены в одном канале с силовыми насосов) вызывающие ток достаточный для удержания реле контроллера.
Подскажите, как их устранить наименьшими потерями?
Пробовал пускать на поплавки вместо 24в постоянки 220в переменки и ставить промежуточные реле на эту схему, но результат аналогичный. Менять кабеля сейчас на экранированные хочется меньше всего, особенно, если это не поможет. Что бы вы сделали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- to0freak   Устранить наводки   25.5.2018, 0:45
- - OlegM   Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 0:45) Пробов...   25.5.2018, 1:10
|- - to0freak   Цитата(OlegM @ 25.5.2018, 1:10) То есть в...   25.5.2018, 1:29
- - Barbus   Поставить большой промежуточный контактор.   25.5.2018, 5:06
|- - and   Цитата(Barbus @ 25.5.2018, 5:06) Поставит...   25.5.2018, 7:04
- - господин А   На входы контроллера прикрутить конденсаторы 0,1-0...   25.5.2018, 9:21
- - magnat2011   для релюшек есть модули - которые гасят наводки....   25.5.2018, 9:26
- - По самые по...   Скорее всего, логика работы контроллера устроена т...   25.5.2018, 9:33
|- - господин А   Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 9:33) ...   25.5.2018, 10:01
- - WRybkin   С обратной ситуацией сталкивался несколько раз, ко...   25.5.2018, 9:58
- - crm00168   Правильно делают релейщики запитывая от 220В посто...   25.5.2018, 10:05
|- - По самые по...   Цитата(crm00168 @ 25.5.2018, 10:05) Прави...   25.5.2018, 10:12
- - to0freak   Цитата(magnat2011 @ 25.5.2018, 9:26) для ...   25.5.2018, 10:06
|- - По самые по...   Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 10:06) Это н...   25.5.2018, 10:16
|- - WRybkin   Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 10:06) Схему...   25.5.2018, 11:14
|- - to0freak   Цитата(WRybkin @ 25.5.2018, 11:14) Питани...   25.5.2018, 12:37
|- - господин А   Если не поможет RC-цепочка, можно попробовать толь...   25.5.2018, 13:22
- - crm00168   Зачем на поплавок , на реле. На поплавок я бы снач...   25.5.2018, 10:15
- - crm00168   Лучше тантал. Если действительно на водка, тогда L...   25.5.2018, 13:24
- - господин А   Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 0:45) виной ...   25.5.2018, 14:42
- - to0freak   Цитата(crm00168 @ 25.5.2018, 13:24) Лучше...   25.5.2018, 14:57
|- - crm00168   Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 15:57) Танта...   25.5.2018, 15:10
|- - to0freak   Цитата(crm00168 @ 25.5.2018, 15:10) Танта...   25.5.2018, 15:11
- - kosmos440o   Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 1:45) Понима...   26.5.2018, 6:10
- - Vandr   А как насчет проверить? То есть, вытащить кабели о...   26.5.2018, 22:57
- - crm00168   Стальная труба самое то, не зря раньше все тягали ...   26.5.2018, 23:01
- - LordN   а я бы на грундфос наехал слегка.. особенно если в...   27.5.2018, 9:28
|- - to0freak   Цитата(LordN @ 27.5.2018, 9:28) а я бы на...   27.5.2018, 16:26
- - LordN   тогда последовательно исключать все возможные вари...   27.5.2018, 21:39
- - Alexander_I   Товарищ так и не сознался, что у него за контролле...   28.5.2018, 11:19
|- - to0freak   Цитата(Alexander_I @ 28.5.2018, 11:19) То...   28.5.2018, 20:14
- - Vandr   Так никакая программа не поможет, если нарушены ка...   28.5.2018, 19:34
- - Alexander_I   Пардон, стар чукча стал, совсем плох... Молодой, о...   29.5.2018, 11:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 10:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных