> Завышенная мощность радиаторов, намеренно и намного
Совушка
сообщение 25.5.2018, 9:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.12.2017
Пользователь №: 334212



если по расчетам получился прибор, скажем, 6 секций, а по факту ставят 12 или еще больше. На приборах клапаны с термоголовкой. К каким последствиям, кроме увеличения стоимости, это может привести? Система двухтрубная. Бывает, что приходится с таким сталкиваться, маленькие системы вполне работают вроде. Задали такой вопрос: а можно мы вместо необходимой батареи повесим такую же, только длиной под все окно (то есть длиннее раза в два), потому что так лучше выглядит

еще дополнительный вопрос: в СП 60 есть пункт 6.2.8. Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать
меньше чем на 5% или на 60 Вт требуемого по расчету. Номинальный тепловой поток
отопительного прибора допускается принимать больше требуемого по расчету, но не
более 15% для приборов с автоматическими терморегуляторами.

То есть нежелательно завышать именно для приборов с автоматическими терморегуляторами? или, наоборот, для таких приборов нужно завышать на 15%? или в этом пункте кроется другой смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Совушка   Завышенная мощность радиаторов   25.5.2018, 9:18
- - Const82   Учитывая, что единой методы расчета требуемого теп...   25.5.2018, 10:53
|- - Совушка   Цитата(Const82 @ 25.5.2018, 10:53) Учитыв...   25.5.2018, 11:48
- - lovial   Цитата(Совушка @ 25.5.2018, 9:18) если по...   25.5.2018, 10:56
- - Composter   Вы бы сначала объяснили это в проекте перезаложены...   25.5.2018, 14:18
|- - Совушка   Цитата(Composter @ 25.5.2018, 15:18) Надо...   25.5.2018, 15:04
- - Composter   страшного точно не произойдет если есть термостаты...   25.5.2018, 15:15
- - инж323   не, есть нехороший аспект в таком "увеличении...   25.5.2018, 15:44
- - jiexawcr   возможно низкотемпературная система отопления? с м...   25.5.2018, 17:15
|- - инж323   Цитата(jiexawcr @ 25.5.2018, 17:15) возмо...   25.5.2018, 18:18
- - tiptop   Цитата(Совушка @ 25.5.2018, 9:18) Задали ...   25.5.2018, 18:16
- - shprot   Увеличение мощности прибора относительно расчетной...   26.5.2018, 0:20
- - Андрей Серегин   А почему никто не задаёт вопрос об одинаковой пасп...   5.6.2018, 20:18
- - Андрей Серегин   Правительством Российской Федерации принято Постан...   5.6.2018, 20:38
- - lovial   А тут засада, причем больша-а-а-а-я... Тепловой по...   6.6.2018, 8:48
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(lovial @ 6.6.2018, 10:48) А тут за...   6.6.2018, 9:25
- - Андрей Серегин   Ну теперь с этого месяца все наладится... или за в...   6.6.2018, 10:08
- - SP_   Цитата(Совушка @ 25.5.2018, 9:18) если по...   6.6.2018, 16:54
- - Woodcuter   @Про 5-15% это о авторитете термостата. При высоко...   23.6.2018, 13:41
- - qweiczz   возможно низкотемпературная система отопления? с м...   7.12.2018, 9:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных