> Применение теплоносителя 130/70 для школ и садов, Теплоноситель с параметрами 130/70 для школ+ смесительный узел
Кабан
сообщение 30.5.2018, 14:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 11.6.2008
Пользователь №: 19687



Прошу помочь с вопросом.
Школа и садик напитываются от котельной водой с параметрами 130/70 С, давление 6/4. Внутри после ИТП 90/70.
В ИТП по ТЗ требуется установить автоматизированный смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ.
Для садика не проходим по п.6.38 СП 118.13330.2012.(там максимальная температура до 75°С отопительного прибора без защиты)
Вопрос в том, что допускается ли применение именно такой смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ? Есть ли прямой запрет на такое регулирование.

Сообщение отредактировал Кабан - 30.5.2018, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 17:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных