Определить возможность подмешивания рециркуляционного воздуха перед воздухонагревателем первой ступени в СКВ в холодный период года при следующих исходный данных. Расчетные параметры наружного воздуха tн=-27 0С, I=-27кДж/кг, dн=0,1 г/кг, расчетные параметры внутреннего воздуха tв=18 0С, φ=40%, температура удаляемого воздуха равна 22 0С. Расход приточного воздуха – 40 000кг/ч. Необходимый расход наружного воздуха 26 000кг/ч, полные теплоизбытки в помещении равны 120 000Вт, влагоизбытки 25кг/ч.