> Схема подключения УРРД на перемычке ГВС, Регулятор расхода в двухступенчатой последовательной схеме
dvortsov
сообщение 15.6.2018, 15:17
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Доброго времени суток!

Товарищи! Нужен совет - от монтажника - проектировщику! Одолели нас супостаты, ну РСО короче, хотят, грим, только двухступенчатую последовательную схему. Сделали мы им. И так и сяк правили, получили наконец согласование. Получился вот такой тепловой пункт:
Прикрепленный файл  TM.pdf ( 870,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53


Отдали на монтаж, тут то и выяснилось, что далеко не все понятно с тем как монтировать регуляторы расхода на перемычках. Что собственно смущает монтажников, а они смущают в свою очередь нас: интересует установка регуляторов расхода на перемычках вот в этом месте:
Прикрепленный файл  Exerpt.jpg ( 31,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60


Итак, вопросы:

1. УРРД который мы ставим на перемычке нормально закрыт - все производители говорят что в комплектации УРРД как регулятора расхода он делается только нормально открытым. Почему? Это ограничение только УРРД или вообще все регуляторы расхода только НО???

2. Расход, собственно управляющий регулятором определяется по перепаду на измерительной диафрагме, монтажники спрашивают - есть ли какие-то готовые изделия (узел с диафрагмой и отборниками под импульсные трубки) или это самопал? Может есть серии какие или типовые проекты как устанавливаются измерительные диафрагмы для регуляторов расхода?

3. Прикинул в программульке перепад давления при Дтр=50, Дсу=35 и расходе 0.84 кг/с перепад будет около 700 Па (предполагаю программулина считает перепад по формуле 5.2 ГОСТ 8.586.1-2005), самая слабая пружина на регуляторе работает в диапазоне от 10 до 40 кПа. Что делать? Заужать диаметр? Не хочется терять сетевой перепад, так его и вообще не хватить может на 2 теплообменника да еще и на регулятор расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dvortsov   Схема подключения УРРД на перемычке ГВС   15.6.2018, 15:17
- - ssn   этот клапан вообще не имеет смысла в данной схеме....   15.6.2018, 15:21
- - dvortsov   Да нет, вот как раз из-за регулировки отопления он...   15.6.2018, 15:22
- - ssn   и происходит холостой сброс в обратку? ну, в общем...   15.6.2018, 15:47
- - dvortsov   В какой-то степени это так. Если ТО ГВС второй сту...   15.6.2018, 15:58
|- - ssn   Цитата(dvortsov @ 15.6.2018, 15:58) Это с...   15.6.2018, 18:28
- - awlan   Цитата(dvortsov @ 15.6.2018, 20:17) есть ...   15.6.2018, 17:49
- - dvortsov   Цитата(awlan @ 16.6.2018, 1:49) Набираете...   16.6.2018, 14:57
- - Vandr   А можно наладчику автоматики влезть сюда? Мне вот ...   16.6.2018, 21:19
|- - dvortsov   Цитата(Vandr @ 17.6.2018, 5:19) А можно н...   17.6.2018, 9:58
|- - tiptop   Цитата(dvortsov @ 17.6.2018, 9:58) Я тут ...   17.6.2018, 10:17
|- - tiptop   Цитата(dvortsov @ 17.6.2018, 9:58) мне за...   17.6.2018, 13:20
- - dvortsov   А как ваша схема отработает ситуацию №3 (СО закрыт...   17.6.2018, 11:21
|- - tiptop   Цитата(dvortsov @ 17.6.2018, 11:21) Я бы ...   19.6.2018, 8:51
- - tiptop   Там по ссылке у меня написано о регулировании проп...   17.6.2018, 11:51
- - Vandr   Гладко было на бумаге... Ваши УРРД я расцениваю ка...   17.6.2018, 12:50
- - Vandr   И еще. Попробуйте в указанных размерностях подойти...   17.6.2018, 13:20
- - dvortsov   Эх, не будем о грустном. Размеры теплового пункта ...   17.6.2018, 14:40
- - Vandr   При нормально настроенном электронном регуляторе н...   17.6.2018, 16:05
- - Altelega   не совсем понимаю требований требующих, и как это ...   17.6.2018, 16:13
- - dvortsov   Цитата(Vandr @ 18.6.2018, 0:05) При норма...   18.6.2018, 1:18
- - Altelega   Как наладчик.. разрешите критику. Регулятор давлен...   22.6.2018, 16:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных