Нет съема холода в теплообменнике приточно-вытяжной системы |
|
|
|
17.6.2018, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Здравствуйте! Ситуация на объекте: 2 одинаковые приточно-вытяжные системы по 6000 м3/ч с теплообменниками на холод , один чиллер мощностью 80 кВт. В системе залит 40%-й раствор пропиленгликоля. Вопрос в следующем : уставка чиллера по температуре хладоносителя 7С , обратка - 10,4С, работает 1 компрессор из 2-х и то не постоянно. Температура воздуха на выходе из установок 22С максимум при уставке в 16С и при наружной температуре 27-28С. То есть не достигается требуемое охлаждение. При этом хладоноситель не нагревается до 12С и работает 1 компрессор. Расход хладоносителя не измерялся. Схему обвязки прилагаю. Так как объект в другом городе также не могу сказать правильно ли поставлен 3-хходовой клапан. Какие могут быть причины? Может засорен теплообменник со стороны воздуха? При этом работники говорят , что 3-хходовой всегда открыт и "на ощупь" все калачи теплообменника холодные и приблизительно одинакова температура на входе в теплообменник приточек и на выходе из теплообменника. Спасибо! P.s. Да тема такая уже была, но ответа там я не нашел. Буду благодарен за Ваши советы.
Сообщение отредактировал Maksym333 - 17.6.2018, 15:46
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Maksym333 Нет съема холода в теплообменнике приточно-вытяжной системы 17.6.2018, 15:41 jota По-моему, малые теплообменники в венткамерах 17.6.2018, 22:00 Maksym333 Цитата(jota @ 17.6.2018, 20:00) По-моему,... 18.6.2018, 9:11 crm00168 Цитата(Maksym333 @ 17.6.2018, 15:41) Здра... 17.6.2018, 22:23 crm00168 Первый вопрос - работало ли это раньше , если да, ... 18.6.2018, 9:23 Woodcuter 1) Занижен теплообменник , либо засорен
2) Как вар... 18.6.2018, 9:26 Maksym333 Цитата(Woodcuter @ 18.6.2018, 7:26) 1) За... 18.6.2018, 9:36  crm00168 Цитата(Maksym333 @ 18.6.2018, 9:36) Спаси... 18.6.2018, 9:49 Maksym333 Цитата(Woodcuter @ 18.6.2018, 7:26) 1) За... 18.6.2018, 9:53 Woodcuter Не холодит + не перегревает воду = нет теплосьема ... 18.6.2018, 9:47 Maksym333 Цитата(Woodcuter @ 18.6.2018, 7:47) Не хо... 18.6.2018, 9:59  Ashihara Цитата(Maksym333 @ 18.6.2018, 9:59) ТО по... 18.6.2018, 10:43   Maksym333 Цитата(Ashihara @ 18.6.2018, 8:43) Не нас... 18.6.2018, 11:07  crm00168 Цитата(Maksym333 @ 18.6.2018, 9:59) Понял... 18.6.2018, 10:58 crm00168 Посмотрите на что ТО подбирался, на гликоль или на... 18.6.2018, 9:56 crm00168 Надо посмотреть данные подбора вент. установки. 18.6.2018, 11:08 Maksym333 Цитата(crm00168 @ 18.6.2018, 9:08) Надо п... 18.6.2018, 11:13 crm00168 По меряйте температуру и влажность до и после ТО.
... 18.6.2018, 11:29 SSA Все начали умные мысли высказывать...
А, может, на... 18.6.2018, 15:36 Maksym333 Цитата(SSA @ 18.6.2018, 13:36) Все начали... 18.6.2018, 21:36 crm00168 Чем меньше расход воздуха , тем лучше будет охлажд... 18.6.2018, 22:33 airwave Кэп неочевидность.
Расскажите это фанкойлам). 19.6.2018, 0:19 yozik Как вариант понизить температуру гликоля (уставку ... 19.6.2018, 14:44 Maksym333 Цитата(yozik @ 19.6.2018, 12:44) Как вари... 19.6.2018, 15:11 crm00168 Давно бы уже перезалили, чем гадать. 19.6.2018, 15:35 Maksym333 Цитата(crm00168 @ 19.6.2018, 13:35) Давно... 19.6.2018, 15:39 crm00168 Других вариантов вроде пока нет. 19.6.2018, 15:42 Maksym333 Цитата(crm00168 @ 19.6.2018, 13:42) Други... 19.6.2018, 15:45  SSA Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 17:45) Прот... 19.6.2018, 15:56   Maksym333 Цитата(SSA @ 19.6.2018, 13:56) Стесняюсь ... 19.6.2018, 16:15    crm00168 Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 17:15) Нет,... 19.6.2018, 16:20     Maksym333 Цитата(crm00168 @ 19.6.2018, 14:20) А что... 19.6.2018, 16:24  crm00168 Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 16:45) Это ... 19.6.2018, 15:59 Woodcuter Т гликоля на чиллере - он писал выше. Т воздуха да... 19.6.2018, 16:17 crm00168 Наладку надо сделать, иначе можно долго обсуждать. 19.6.2018, 16:30 yozik Цитата(crm00168 @ 19.6.2018, 16:30) Налад... 19.6.2018, 16:56  Maksym333 Цитата(yozik @ 19.6.2018, 14:56) УгУ а то... 19.6.2018, 17:01   yozik Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 17:01) Ниже... 19.6.2018, 17:17    Maksym333 Цитата(yozik @ 19.6.2018, 15:17) Значит ч... 19.6.2018, 22:08     yozik Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 22:08) .Вых... 20.6.2018, 12:10      Maksym333 Цитата(yozik @ 20.6.2018, 10:10) АААААА Б... 20.6.2018, 12:13       yozik Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 12:13) Да, ... 20.6.2018, 12:29        Maksym333 Цитата(yozik @ 20.6.2018, 10:29) УУУ........ 20.6.2018, 12:31         yozik Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 12:31) Поче... 20.6.2018, 12:47          Maksym333 Цитата(yozik @ 20.6.2018, 10:47) Откуда я... 20.6.2018, 13:01           Maksym333 Я вообще-то не манагер. 20.6.2018, 13:06            yozik Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 13:06) В ка... 20.6.2018, 13:17             Maksym333 Цитата(yozik @ 20.6.2018, 11:17) Я сообще... 20.6.2018, 13:18           yozik Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 13:01) Нет,... 20.6.2018, 13:06            Maksym333 Цитата(yozik @ 20.6.2018, 11:06) Тогда я ... 20.6.2018, 13:10 airwave На воде рекалк требует 41 кВт холода для +16 С на ... 20.6.2018, 0:33 Maksym333 Цитата(airwave @ 19.6.2018, 22:33) На вод... 20.6.2018, 10:23  yozik Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 10:23) В пр... 20.6.2018, 11:01   Maksym333 Цитата(yozik @ 20.6.2018, 9:01) Если у Ва... 20.6.2018, 11:33    yozik Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 11:33) У ме... 20.6.2018, 12:06 Woodcuter не знаю что вы там насчитали и кто мимо, но мощнос... 20.6.2018, 9:17 Maksym333 Цитата(Woodcuter @ 20.6.2018, 7:17) не зн... 20.6.2018, 9:56 airwave QUOTE (Woodcuter @ 20.6.2018, 9:17) не зн... 20.6.2018, 10:38 yozik Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 22:08) 1) Ч... 20.6.2018, 10:14 airwave Да, жованный крот, с этого теплообменника максимум... 20.6.2018, 11:09 Woodcuter Короче проеп по теплообменнику. 20.6.2018, 11:43 airwave QUOTE (Maksym333 @ 20.6.2018, 11:33) У ме... 20.6.2018, 11:57 Maksym333 Цитата(airwave @ 20.6.2018, 9:57) Получит... 20.6.2018, 12:10 crm00168 Если было посчитано на воду и заменено на 40% проп... 20.6.2018, 12:10 airwave Пересчитал на дельту 5-6 С.
При таком расходе воз... 20.6.2018, 12:54 yozik Цитата(airwave @ 20.6.2018, 12:54) Скорее... 20.6.2018, 13:03 yozik У... типичный представитель эФФективных мАнАгеров
... 20.6.2018, 12:58 yozik Еще в термокоменсационном баке (который на чиллере... 20.6.2018, 13:29 crm00168 А смысл в практических советах, если автор не буде... 20.6.2018, 14:57 yozik Цитата(crm00168 @ 20.6.2018, 14:57) А смы... 20.6.2018, 15:25 IM-m так отладили на холод оборудование или нет?
скоро ... 3.8.2018, 0:46 Maksym333 Цитата(IM-m @ 2.8.2018, 22:46) так о... 6.8.2018, 21:22 Bobson548 проверьте регулировки балансировочных клапанов на ... 27.8.2018, 16:54
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)