> Какая температура должна быть в электротехническом помещении?
Adrey
сообщение 18.6.2018, 8:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2018
Пользователь №: 343661



Добрый день!
Есть электрощитовая в которой в том числе находятся шкафы с разным КИПовским, АСУшным электронным оборудованием. Работает вытяжка. Летом температура воздуха в щитовой достигает периодически 40 градусов. Смотрел документацию на оборудование, большей частью требование к температуре максимально допустимое +60 и только у некоторых +50 градусов.
Подскажите пожалуйста документы на которые можно сослаться для обоснования установки системы кондиционирования воздуха. Поиском искал. unsure.gif не попадается или не умею искать. В ПУЭ указывается минимальная температура +5 градусов и:
"4.3.42. В летний период температура воздуха в рабочей зоне помещений преобразовательных подстанций и установок не должна ревышать температуру наружного воздуха более чем на 5 °С, при этом наибольшая температура должна быть не выше 40 °С."
Можно ли связать киповское оборудование и преобразовательные подстанции unsure.gif .
В общем подскажите хотя бы где искать эти нормы helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Adrey   Какая температура должна быть в электротехническом помещении?   18.6.2018, 8:00
- - vadimk   А Вы кто в этой ситуации? ОВшник или технолог (ЭТО...   18.6.2018, 14:58
- - Adrey   Добрый день! Я эксплуататор оборудования, АСУш...   20.6.2018, 5:41
|- - crm00168   Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 6:41) Добрый де...   20.6.2018, 8:45
|- - vadimk   Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 5:41) Добрый де...   20.6.2018, 8:52
- - ИОВ   Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 5:41) Я эксплуа...   20.6.2018, 7:48
- - Adrey   ИОВ В серверных помещениях без пиджака долго нельз...   20.6.2018, 9:26
|- - ИОВ   Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 9:26) ИОВ В сер...   20.6.2018, 10:09
- - crm00168   Проект посмотрите- раздел ОВ , что там написано по...   20.6.2018, 9:42
- - Adrey   Спасибо за активное внимание к теме. Предполагаю, ...   20.6.2018, 11:33
|- - ИОВ   Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 11:33) Поясните...   20.6.2018, 11:56
- - crm00168   40*С в ящике в принципе удовлетворительно, измерьт...   20.6.2018, 12:00
- - Ashihara   Максимальная рабочая температура для приборов - эт...   20.6.2018, 13:45
- - nick2   1993 год. новейшая полностью автоматизированная ли...   27.6.2018, 4:33
- - revalan   Напрасно тему перенесли в песочницу! Температу...   4.10.2021, 15:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных