Инженер ОВК
сообщение 26.6.2018, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. В связи с редкой для меня работой такого плана, хочу получить замечания на рассуждения.
Дали объект - пром. предприятие с 5 зданиями.
Необходимо запроектировать внутренний водопровод и водоем для наружнего пожаротушения.
Самый опасный объект - производственное здание, шириной 75-100м, категория по пожарной опасности - В, степень огнестойкости - 1, объем 377 856м3, Н=14,6-18,2м
На внутреннее пожаротушение получилось 3х5,6л/с, наружнее - 60л/с.
Для внуреннего пожаротушения заказчик предлагает тупиковую сеть ПНД80 длиной 1000м, которая не пропускает требуемый расход.
Для наружнего пожаротушения заказчик хочет выкопать водоем.
Правильно ли я понимаю что водоем нужен один, объемом 60л/с*3,6*3=648м3?
Кто занимается проектированием водоемов - ГП? Надо же чтобы он не замерз. Как выбрать высоту и т.д.
Можно ли для внутреннего пожаротушения в связи с отсутствием водопровода использовать водоем?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Пожаротушение предприятия   26.6.2018, 13:54
- - Sindarkon   СП 8.13130.2009, п.8.4, пп.9.8-9.10.   26.6.2018, 14:37
|- - Инженер ОВК   Цитата(Sindarkon @ 26.6.2018, 14:37) СП 8...   26.6.2018, 15:04
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 26.6.2018, 15:04) И ...   26.6.2018, 16:14
|- - Инженер ОВК   Цитата(Serg Ivanov @ 26.6.2018, 17:14) Зн...   28.6.2018, 11:01
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 28.6.2018, 11:01) Пр...   28.6.2018, 11:07
- - Sindarkon   ЦитатаСогласно прим.1 к п.9.8 что можно считать от...   26.6.2018, 17:34
- - Львиное сердце   Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться...   8.10.2018, 10:14
- - Fisher155   Заказчику нужно получить условия подключения, для ...   8.10.2018, 13:22
- - Водяной   1) нужно уточнить и понять какой будет расход на н...   8.10.2018, 13:57
|- - Львиное сердце   Спасибо народ! Цитата(Fisher155 @ 8.10.20...   8.10.2018, 14:02
|- - Serg Ivanov   Цитата(Львиное сердце @ 8.10.2018, 14:02)...   8.10.2018, 16:52
- - Инженер ОВК   Технолог и архитектор должны выдать объемы зданий,...   8.10.2018, 18:19
|- - Львиное сердце   Цитата(Инженер ОВК @ 8.10.2018, 18:19) Те...   8.10.2018, 20:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(Львиное сердце @ 8.10.2018, 20:24)...   9.10.2018, 15:24
|- - Львиное сердце   Цитата(Serg Ivanov @ 9.10.2018, 15:24) По...   9.10.2018, 17:02
- - Rafit   Добрый день! Построили автосервисную станцию д...   15.1.2019, 8:25
- - Ferdipendoz   Огнетушителями точно обойтись нельзя   15.1.2019, 8:46
- - Young   Можно обойтись молитвами   15.1.2019, 9:06
- - jiexawcr   огнетушитель вещь такая... всякое бывает, потому и...   15.1.2019, 10:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных