> Вентиляция электропомещений
kinzakrop
сообщение 26.6.2018, 15:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.3.2016
Пользователь №: 293371



Добрый день!

Прошу помочь с двумя вопросами:

1) Имеется здание - трансформаторная подстанция, данное здание без постоянного присутствия людей. Для помещений распределительных устройств и трансформаторной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция (5 крат приток, 2 крата механической вытяжки) не нашел в нормах ничего, что запретило бы применить рециркуляцию воздуха, однако, нет никакой информации о допустимой величине подмеса вытяжного воздуха. Кто-нибудь встречал данную информацию? Можно ли все 2 крата, забираемые механической вытяжной вентиляцией полностью отправлять на рециркуляцию?

2) Так же в ПУЭ, 7 издание, п.4.2.112 есть требование: "Прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку."
Т.е. в помещениях распределительных устройств допускается использование лишь сварных воздуховодов и без арматуры? Как тогда качественно и равномерно распределить воздух по помещению большой площади без использования клапанов? И как, в таком случае разместить противопожарный клапан на транзитном воздуховоде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kinzakrop   Вентиляция электропомещений   26.6.2018, 15:33
- - Skaramush   Воздух распределить - качественным аэродинамически...   26.6.2018, 15:46
- - kinzakrop   Как мне кажется, в данном пункте разрешается приме...   26.6.2018, 16:24
- - Skaramush   Ещё раз. "Сварной короб" это не более че...   26.6.2018, 16:32
- - kinzakrop   По поводу сварных воздуховодов я понял, спасибо...   26.6.2018, 17:17
- - Skaramush   Не отвечу. Упоминается водонепроницаемость, но как...   26.6.2018, 18:16
- - kinzakrop   Влага может образоваться в самих воздуховодах. Есл...   27.6.2018, 11:16
- - Skaramush   Конденсация ВНУТРИ воздуховода возможна только при...   27.6.2018, 11:23
- - Wiz   ЦитатаЕсли в системе вентиляции применено охлажден...   27.6.2018, 11:33
- - kinzakrop   Почему же невозможно? Что если в в приточной устан...   27.6.2018, 11:55
- - Wiz   ЦитатаЧасть влаги осядет в самой вентустановке, а ...   27.6.2018, 12:04
- - kinzakrop   Условие я назвал - охлаждение воздуха в вентустано...   27.6.2018, 12:20
- - Skaramush   И на стенках НЕ ОСЯДЕТ. Мало того, при охлаждении ...   27.6.2018, 12:33
- - Wiz   Цитатаохлаждение воздуха в вентустановке (с секцие...   27.6.2018, 12:45
- - Skaramush   Навскидку - осушение. Но у ТС тут намешано в куч...   27.6.2018, 12:50
- - Странная Белка   А где трансформаторная расположена? В смысле это н...   27.6.2018, 14:00
- - kinzakrop   Цитата(Странная Белка @ 27.6.2018, 14:00)...   27.6.2018, 14:29
- - Skaramush   Если охлаждение испарительное, "попасть на то...   27.6.2018, 14:46
- - Странная Белка   Мы в ТП в опасной зоне делаем вентиляцию с охлажде...   27.6.2018, 16:59
|- - kinzakrop   Цитата(Странная Белка @ 27.6.2018, 16:59)...   27.6.2018, 18:00
- - ИОВ   Цитата(kinzakrop @ 27.6.2018, 18:00) А ре...   27.6.2018, 23:22
|- - kinzakrop   Цитата(ИОВ @ 27.6.2018, 23:22) Поясните, ...   28.6.2018, 9:43
- - ИОВ   Цитата(kinzakrop @ 28.6.2018, 9:43) ВСН 2...   28.6.2018, 10:09
|- - kinzakrop   Цитата(ИОВ @ 28.6.2018, 10:09) Т.е. надо ...   28.6.2018, 11:35
|- - ИОВ   Цитата(kinzakrop @ 28.6.2018, 11:35) Да, ...   28.6.2018, 12:08
|- - kinzakrop   Цитата(ИОВ @ 28.6.2018, 12:08) А в чём Вы...   28.6.2018, 14:24
- - Странная Белка   QUOTE (kinzakrop @ 27.6.2018, 18:00) А ре...   28.6.2018, 10:14
- - Gibadullina VV   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для элект...   9.7.2018, 11:48
|- - ИОВ   Если Вы внимательно прочтёте СП 60 Цитата7.3.1 При...   9.7.2018, 12:54
|- - Gibadullina VV   Цитата(ИОВ @ 9.7.2018, 13:54) Если Вы вни...   9.7.2018, 14:34
- - Странная Белка   QUOTE (kinzakrop @ 28.6.2018, 15:24) Раз ...   9.7.2018, 17:05
- - Kordan   Здравствуйте,, подскажите нормативную документацию...   18.2.2020, 17:41
- - Composter   правильно считать по тепловыделениям. приток долже...   18.2.2020, 17:50
- - Vano   А почему речь идет о шкафах только. Фанкойлы или с...   18.2.2020, 20:33
- - Kordan   Ценник потому что конский на данные системы. Нет д...   19.2.2020, 4:25
- - Vano   Шкафы как в примере от Белки еще дороже. От сплито...   19.2.2020, 18:07
- - Kordan   Спасибо за ответы   20.2.2020, 20:34
- - Kordan   Здравствуйте, подскажите можно ли в зимний период ...   16.3.2020, 20:19
- - Kordan   Я имею ввиду ассимиляцию тепла в зимний период мож...   17.3.2020, 4:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 4:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных