Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Плавный пуск насоса с 20 Hz, Конденсаторный насос 220В с пусковой обмоткой + ЧП Danfoss
tiponu
сообщение 3.7.2018, 7:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344426



Доброго времени, друзья!
На первый взгляд, тривиальная задача, но все оказалось не так просто.
Дано:
1. Скважинный насос 220В с конденсаторным двигателем с пусковой обмоткой с блоком запуска - вот такой
2. Частотный преобразователь Danfoss FC 51
Задача:
Плавный пуск и остановка насоса.
-----------------------------------------------
На данный момент насос подключен и работает, но плавный пуск настроить не удается.
Для того, чтобы насос стартанул, ему надо 20HZ.
Нельзя просто взять и поставить время запуска 10 сек., так как ЧП начинает плавно поднимать частоту с 0 HZ и не может ее поднять.
Если поставить время запуска < 0,5 сек, то все отлично и насос запускается.
Как сделать так, чтобы ЧП моментально при запуске выходил на частоту 20 HZ, а далее плавно поднимал ее до 50?
Простым способом, путем настройки параметров 3-02 (минимальное задание), 4-12 (нижний предел скорости) этого достичь не удалось.
Был бы очень благодарен за помощь в решении данной проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tiponu   Плавный пуск насоса с 20 Hz   3.7.2018, 7:40
- - Pawel   Объясните , зачем вам плавный пуск? Какой в нем за...   3.7.2018, 8:15
- - tiponu   Насос абсолютно стандартный. Плавный пуск жизненно...   3.7.2018, 8:41
|- - По самые по...   Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 8:41) Насос абс...   3.7.2018, 12:16
- - crm00168   Там вроде можно раздельно настроить участки разгон...   3.7.2018, 8:46
|- - tiponu   Цитата(crm00168 @ 3.7.2018, 15:46) Там вр...   3.7.2018, 8:59
- - Сергей Валерьевич   Алгоритм: есть два DI, 1 на 20гц, 2 на 50 гц. соот...   3.7.2018, 11:03
- - Alexander_I   Здесь есть один очень интересный вопрос: каким обр...   3.7.2018, 11:51
- - yozik   Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 8:59) Вот описа...   3.7.2018, 12:22
|- - tiponu   Насос подключен к ЧП не напрямую, а через родной б...   3.7.2018, 17:56
- - Kotlovoy   Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 8:40) ЧП начина...   3.7.2018, 13:21
- - yozik   Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 7:40) 1. Скважи...   3.7.2018, 17:05
- - LordN   Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 11:40) Доброго ...   3.7.2018, 17:09
- - tiponu   Настроил, как сказал yozik. Вроде как технически р...   3.7.2018, 19:53
|- - crm00168   Цитата(tiponu @ 3.7.2018, 19:53) На 20 HZ...   3.7.2018, 23:25
- - tiponu   Реле подает 24V на 27 цифровой вход, по достижении...   4.7.2018, 6:35
|- - yozik   Цитата(tiponu @ 4.7.2018, 6:35) Но тем не...   4.7.2018, 14:12
|- - tiponu   Цитата(yozik @ 4.7.2018, 21:12) А кто меш...   4.7.2018, 15:32
- - tiponu   В общем, настроил. Все также, как подсказал yozik,...   4.7.2018, 7:55
|- - LordN   Цитата(tiponu @ 4.7.2018, 11:55) В общем,...   4.7.2018, 9:28
- - Сергей Валерьевич   А вообще то интересен сам подход к решению задачи....   4.7.2018, 9:14
- - Сергей Валерьевич   И еще вопрос... У вас насос 1х220в с кондером... И...   4.7.2018, 9:52
- - tiponu   Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.7.2018, 16:1...   4.7.2018, 12:54
- - LordN   Цитата(tiponu @ 4.7.2018, 16:54) Чем это ...   4.7.2018, 18:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274