> трубы на 6 бар в гор сети водопровода, запас прочности конструкционный, на старение и гидроудары
ads1993
сообщение 4.7.2018, 14:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.7.2018
Пользователь №: 344503



Добрый день.

Как то ранее не приходилось обращать внимание на прочностные характеристики водопроводных труб, но попросили оценить соответствие труб, а я в тупике, не могу собрать по ГОСТам СНиП, нормы расчета на прочность.
обратился с проектировщикам - из опыта эксплуатации закладываем трубы на номинальное давление - 10 бар.

Сейчас закладывают трубы PE100 6 бар диаметр 50 мм, толщина стенки 2,2 мм для подвода от магистральных сетей внутри многоквартирного дома к щитам учёта, от которых будут идти трубы ПП 15 мм в квартиры.
Такие же трубы используют для прокладки в частном секторе с пересечением дорог без гильз.
Согласно ГОСТ 18599-2001
3.14 номинальное давление; PN: Численное обозначение, относящееся к механическим свойствам элементов трубопровода, используемое для ссылок.
Примечание - Для пластмассовых трубопроводов, транспортирующих воду, номинальное давление соответствует постоянному максимальному рабочему давлению, выраженному в 10 Па (бар), создаваемому водой при 20 °С, с учетом минимального коэффициента запаса прочности.
СНиП 2.04.01-85* 10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2);
Справочник проектировщика под ред. И.Г. Староверова 1990 г. (не нормативный документ)
4.2 Для систем хозяйственно-питьевого водопровода трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру применяют на рабочее давление 0,6 МПа, для противопожарных систем водопровода или объединённых систем противопожарного и питьевого водоснабжения - на давление 0,9 МПа.
Прим. на магистральных трубопроводах установлены пожарные гидранты.

MRS PE100 коэффициент регрессии на 50лет - с 13 МПа до 10.

- рабочее давление 0,6 МПа
- коэффициент запаса прочности *1,25 = 0,75 МПа
- расчёт на гидроудары - для магистральных труб 400 мм при скорости 1,2 м/с = 0,48 МПа
- суммарно 1,23 МПа

Как доказать со ссылкой не на опыт эксплуатации, а на нормативные документы, что 6 бар - мало, а хотя бы 10 бар необходимо ?

P.S.
и что примечательно, уже разрывы на новых трубах были, при этом удалось промерять давление - было 12 бар, но это капитальный ремонт, есть письмо госстроя, что проект не нужен поскольку капитальный ремонт, вот и "лепят" без проекта 6 бар, а жителям говорят - потом поменяете за свой счёт, если не нравиться. Гостехнадзор тоже говорит - дайте ссылку на нормативы.
Вот тебе и 21-й век. всё с ног на голову.

Спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных