Добрый день.
Как то ранее не приходилось обращать внимание на прочностные характеристики водопроводных труб, но попросили оценить соответствие труб, а я в тупике, не могу собрать по ГОСТам СНиП, нормы расчета на прочность. обратился с проектировщикам - из опыта эксплуатации закладываем трубы на номинальное давление - 10 бар.
Сейчас закладывают трубы PE100 6 бар диаметр 50 мм, толщина стенки 2,2 мм для подвода от магистральных сетей внутри многоквартирного дома к щитам учёта, от которых будут идти трубы ПП 15 мм в квартиры. Такие же трубы используют для прокладки в частном секторе с пересечением дорог без гильз. Согласно ГОСТ 18599-2001 3.14 номинальное давление; PN: Численное обозначение, относящееся к механическим свойствам элементов трубопровода, используемое для ссылок. Примечание - Для пластмассовых трубопроводов, транспортирующих воду, номинальное давление соответствует постоянному максимальному рабочему давлению, выраженному в 10 Па (бар), создаваемому водой при 20 °С, с учетом минимального коэффициента запаса прочности. СНиП 2.04.01-85* 10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2); Справочник проектировщика под ред. И.Г. Староверова 1990 г. (не нормативный документ) 4.2 Для систем хозяйственно-питьевого водопровода трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру применяют на рабочее давление 0,6 МПа, для противопожарных систем водопровода или объединённых систем противопожарного и питьевого водоснабжения - на давление 0,9 МПа. Прим. на магистральных трубопроводах установлены пожарные гидранты.
MRS PE100 коэффициент регрессии на 50лет - с 13 МПа до 10.
- рабочее давление 0,6 МПа - коэффициент запаса прочности *1,25 = 0,75 МПа - расчёт на гидроудары - для магистральных труб 400 мм при скорости 1,2 м/с = 0,48 МПа - суммарно 1,23 МПа
Как доказать со ссылкой не на опыт эксплуатации, а на нормативные документы, что 6 бар - мало, а хотя бы 10 бар необходимо ?
P.S. и что примечательно, уже разрывы на новых трубах были, при этом удалось промерять давление - было 12 бар, но это капитальный ремонт, есть письмо госстроя, что проект не нужен поскольку капитальный ремонт, вот и "лепят" без проекта 6 бар, а жителям говорят - потом поменяете за свой счёт, если не нравиться. Гостехнадзор тоже говорит - дайте ссылку на нормативы. Вот тебе и 21-й век. всё с ног на голову.
Спасибо.
|