Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто знает: Есть контроллер CAREL pCO5+. После снятия и подачи питания на контроллер, не происходит загрузка. Мигает красный светодиод
на плате:
Прикрепленный файл  IMG_20180716_111417.jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37


Если подождать 5-30 мин. контроллер загружается нормально.
Насколько я понимаю, не проходит инициализация BIOS. Как можно побороть эту проблему?
С паяльником на "Ты"...
Заранее благодарен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anderssen   Carel Pco5+ не загружается   16.7.2018, 16:11
- - immer   Можно попробовать обновить биос. А исходной проги ...   18.7.2018, 17:22
- - Anderssen   Я думал об этом. У меня есть и исходная прога, и B...   19.7.2018, 19:45
- - svintus   Для рСо5+ boot начинался с 5.01. Последний 5.02. B...   19.7.2018, 20:01
- - Anderssen   BIOS 6.40, программа вентиляшки скомпилирована из ...   20.7.2018, 6:02
- - svintus   Есть код программы в окне Инфо?   20.7.2018, 6:19
- - Anderssen   Вы имеете ввиду в pCO manager, вкладку info?   20.7.2018, 6:32
- - svintus   Нет, инфо о программе на дисплее контроллера. Или...   20.7.2018, 6:34
- - Anderssen   Я не знаю, как посмотреть инфо, если при self test...   20.7.2018, 6:41
- - svintus   Есть подозрение, что программа скомпилирована под ...   20.7.2018, 6:45
- - LordN   как вариант. где-то на какой-то ноге какого-то мк ...   20.7.2018, 6:46
|- - Anderssen   Цитата(LordN @ 20.7.2018, 6:46) как вариа...   20.7.2018, 6:54
|- - LordN   Цитата(Anderssen @ 20.7.2018, 10:54) Вот ...   20.7.2018, 7:25
|- - Anderssen   Цитата(LordN @ 20.7.2018, 7:25) тогда кач...   20.7.2018, 7:30
- - svintus   Дисплей выносной или встроенный? Я вижу файл под ...   20.7.2018, 6:50
- - svintus   Не было вопросов ни разу по pCo5+. Как вариант, ко...   20.7.2018, 6:57
- - Anderssen   В любом, случае, что я в него только не шил... И с...   20.7.2018, 6:58
- - svintus   Киньте файл 2.cf, гляну.   20.7.2018, 7:03
|- - Anderssen   Цитата(svintus @ 20.7.2018, 7:03) Киньте ...   20.7.2018, 7:14
- - Anderssen   Прошил BOOT, любезно предоставленный коллегой svin...   20.7.2018, 12:04
- - LordN   если есть воздушная паяльная станция - хорошо ей п...   20.7.2018, 12:40
|- - Anderssen   Цитата(LordN @ 20.7.2018, 12:40) если ест...   25.7.2018, 13:21
- - LordN   если работал и перестал значит какой-то баг на пла...   25.7.2018, 13:38
- - mypr   Цитата(Anderssen @ 16.7.2018, 16:11) Колл...   10.7.2023, 13:18
- - Anderssen   Приветствую. Увы, давно забросил это дело. BOOT, у...   12.7.2023, 15:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных