> повышенная влажность в офисных помещениях
dmitrij.krasnosl...
сообщение 24.7.2018, 13:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173650



Коллеги, доброго дня.
Собственно ситуация:
Офисное здание. Базовые системы общеобменной вентиляции и холодоснабжения.
Дело в том, что у нас образуется большое количество конденсата на участках труб (стоячая вода - АУВПТ), изоляции холодоснабжения, корпусах фанкойлов.
Приточные установки подают воздух с влажностью 82-83%!!! Осушителя у них нет. Днем вытяжка как то еще ассимилирует влагу (держится в помещениях 62-64%), а ночью, когда общеобменка выключается (а управляющая компания ее выключает с 20-00 до 8-00) – влажность подскакивает до 83% - 86%. Фанкойлы ночью тоже выключены. Температура растет до 25⁰С. «Точка росы» при таких условиях (вроде) 22⁰С . Утром включается приточка с температурой воздуха 18⁰С (фанкойлы включаются и тоже свою лепту вносят) и получаем выпадение конденсата… И так изо дня в день.
Внимание вопросы!))
Во первых - нормируется ли как то влажность приточного воздуха? Во вторых - правильны ли мои умозаключения.
Буду очень признателен за ответы, советы и поправки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dmitrij.krasnoslobodtsev   повышенная влажность в офисных помещениях   24.7.2018, 13:39
- - Woodcuter   Такое иногда наблюдается 1 - при изначальных расч...   24.7.2018, 14:48
- - dmitrij.krasnoslobodtsev   Благодарю. Помещения в основном - опенспейс. Фанко...   24.7.2018, 15:07
- - Skaramush   1. Вытяжка влагу не ассимилирует. 2. "влажнос...   24.7.2018, 15:31
- - Woodcuter   2. Он и пишет при +18 - что в принципе в зависимос...   24.7.2018, 16:28
- - dmitrij.krasnoslobodtsev   Сегодня: Влажность в районе воздухозабора - 64%, ...   24.7.2018, 16:49
- - Skaramush   Точка росы для начальных параметров 16,7, осушение...   24.7.2018, 17:00
|- - dmitrij.krasnoslobodtsev   Цитата(Skaramush @ 24.7.2018, 17:00) Точк...   26.7.2018, 10:31
- - dmitrij.krasnoslobodtsev   Спасибо. Об установке осушителя у, естественно, ду...   25.7.2018, 8:36
- - Skaramush   Встречный вопрос (с недоумением) - а I-d диаграммо...   26.7.2018, 11:54
|- - dmitrij.krasnoslobodtsev   Цитата(Skaramush @ 26.7.2018, 11:54) Встр...   2.8.2018, 13:47
- - dmitrij.krasnoslobodtsev   Большое спасибо!   26.7.2018, 12:11
- - Woodcuter   Есть условия в задании Ттакая то (должна входить в...   26.7.2018, 13:53
- - Skaramush   Если Ваши охладители будут работать с выпадением к...   2.8.2018, 14:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных