Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Шум от чиллера
xyliganxyl
сообщение 25.7.2018, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Появилась такая проблема, был установлен на обьекте чиллер, работал никого не трогал, но в скором времени вырос напротив этого чиллера многоэтажный дом и появились жалобы на шум, после этого кто-то из жильцов вызвал СЭС и они сделали замеры, и оказалось что чиллер превышает допустимые нормы по шуму. Вопрос какие есть способы устранения шума от компрессоров на чиллере, чтоб так сказать помогло один раз без лишних экспериментов.(Расстояние от чиллера до дома около 30м.)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 162,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 172,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- xyliganxyl   Шум от чиллера   25.7.2018, 9:43
- - WAKO   Наиболее простое решение- шумозащитный экран.   25.7.2018, 9:55
- - xyliganxyl   Вот и интересует что-то подобные, но нужна конкрет...   25.7.2018, 10:10
- - Дима1973   chiller noise reduction в поиске набрать попробуйт...   25.7.2018, 11:20
- - Дима1973   Ну или вот Виброизоляция   25.7.2018, 12:46
- - LordN   Цитата(xyliganxyl @ 25.7.2018, 13:43) Поя...   25.7.2018, 13:39
|- - инж323   Цитата(LordN @ 25.7.2018, 13:39) вызывает...   25.7.2018, 14:06
- - Woodcuter   Цитата(xyliganxyl @ 25.7.2018, 9:43) Появ...   25.7.2018, 15:56
- - инж323   а такой липовый отчет о замерах можно отправить в ...   25.7.2018, 16:58
- - xyliganxyl   Как бы ни было смешно но застройщик ТРЦ и застройщ...   26.7.2018, 6:21
- - LordN   вокруг этого чиллера придётся построить шумоглушащ...   26.7.2018, 6:36
- - Skaramush   Ещё и шумоглушители (можно штатные) на вентиляторы...   26.7.2018, 7:49
- - инж323   все равно замер по частотам нужен будет нормальный...   26.7.2018, 13:02
- - Странная Белка   СП 254.1325800.2016 ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПРАВИЛА П...   26.7.2018, 13:25
- - Skaramush   Если низкие частоты, то кожуха - как горчичники тр...   26.7.2018, 13:44
- - Странная Белка   В СП еще много всего интересного. Можно рассчитыва...   26.7.2018, 14:37
- - Skaramush   Ну, то, что лучшее средство от головной боли - гил...   26.7.2018, 15:08
- - Woodcuter   Превые решения от "производителей" - 1...   27.7.2018, 9:45
- - xyliganxyl   Шум основной от компрессоров, а не от вентиляторов...   28.7.2018, 7:54
|- - fishark   Так а чем закончилось то? я б подумал о Г образной...   19.5.2025, 14:43
- - xyliganxyl   Застройщик просто сделал стену из сэндвич панелей,...   24.7.2025, 16:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных