> Давление в системе водоснабжения
Jiana
сообщение 27.7.2018, 19:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.4.2018
Пользователь №: 339771



Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. В административно-бытовом здании (3-х этажном) на 2-м этаже сделали душевые на 20 сеток. Горячую воду подвели ф63 от
ввода в здание ф90 (трубы PP-R) из теплопункта, который находится на 1 этаже практически под душевыми, так что длина магистрали небольшая, 7,5м. В теплопункте на вводе манометр
показывает 4,1 кгс/см2, когда открывают 20 душевых сеток, давление падает до 2,4 кгс/см2. Это нормально? Или нет? По холодной воде та же ситуация - подвели трубу PP-R ф63
от ввода ф100, длина магистрали 16м. Манометр на холодной воде показывает 4,05 кгс/см2, а когда открыты 20 душевых сеток, давление падает до 2,4 кгс/см2. Специалисты говорят, что
это много, говорят, что диаметр трубы выбран верно А в чем может быть причина такого падения давления?
Планируется сделать еще душевые, уже на 30 сеток. Что же тогда будет-то. Помогите советом, кто знает. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jiana   Давление в системе водоснабжения   27.7.2018, 19:26
- - Dima_UA   а расход при этом какой? и как на ощущения - вода ...   28.7.2018, 20:07
- - Галиев   Цитата(Jiana @ 27.7.2018, 19:26) Помогите...   29.7.2018, 13:33
- - инж323   Это говорит о том , что на трубе между НС или ВУ ...   29.7.2018, 14:06
- - Wiz   ЦитатаМанометр на холодной воде показывает 4,05 кг...   29.7.2018, 23:19
- - инж323   все многовато для расчетного расхода при правильно...   29.7.2018, 23:49
- - Dima_UA   Цитата(инж323 @ 29.7.2018, 23:49) все мно...   30.7.2018, 8:41
- - jiexawcr   чисто из цифр: если на первом этаже 2,4кгс (24м на...   30.7.2018, 15:04
- - Jiana   Расход воды в душевой не измеряли, могу сказать то...   30.7.2018, 17:23
- - инж323   ищите засор или просто кладите новые с учетом новы...   30.7.2018, 17:48
- - jiexawcr   в вашем случае насос будет явно лишним звеном. в ...   30.7.2018, 18:46
- - Serg Ivanov   Цитата(Jiana @ 27.7.2018, 19:26) Здравств...   31.7.2018, 10:47
|- - jiexawcr   Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2018, 10:47) Ил...   1.8.2018, 11:14
|- - Serg Ivanov   Цитата(jiexawcr @ 1.8.2018, 11:14) а чего...   1.8.2018, 13:06
- - Skorpion   Повысительный насос, регулятор давления, замена см...   8.11.2018, 22:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274