> Замер расхода воздуха на вентиляторе, Реализация автоматического поддержания заданного расхода
rek1817
сообщение 1.8.2018, 17:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Есть приточка с расходом 30 000 м3/ч. Требуется поддерживать расход при эксплуатации с учетом забивания фильтров.

В подборке указано следующее...
Прикрепленный файл  2018_08_01_11_39_38.png ( 511,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218


Нашел этот вентилятор в каталоге. В целом сходится с подбором...
Прикрепленный файл  2018_08_01_11_33_50.png ( 158,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152


По описанию в каталоге Ziehl-abegg для замера расхода воздуха нужно замерять перепад давления на конфузоре и по заданному значению К-фактора для конкретного конфузора вычислять фактический расход. Мне не понятно, почему разность давлений, которую будет замерять датчик перепада давления (для замера расхода), будет больше, чем полный перепад давления вентилятора? Или я не что-то упустил? Объясните кому не сложно helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  2018_08_01_11_34_46.png ( 35,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rek1817   Замер расхода воздуха на вентиляторе   1.8.2018, 17:35
- - Skaramush   А вас не смущает, что сравнивать пытаетесь разные ...   1.8.2018, 19:13
- - rek1817   Ну да сравниваю разные давления, это конечно не со...   2.8.2018, 10:29
- - Skaramush   А теперь вопрос самый основной. Назовите единицы и...   2.8.2018, 10:42
- - rek1817   К сожалению в подборке не написано. Но судя по пр...   2.8.2018, 10:53
- - Skaramush   Не надо делать косвенных выводов. Это с высокой ве...   2.8.2018, 13:30
|- - rek1817   Цитата(Skaramush @ 2.8.2018, 13:30) Не на...   2.8.2018, 15:47
- - Skaramush   Вот, что значит сидеть в запарке перед отпуском. ...   2.8.2018, 16:25
|- - rek1817   Цитата(Skaramush @ 2.8.2018, 16:25) Начин...   2.8.2018, 17:06
- - Skaramush   То есть, пришли к тому, что цифра - не имеет внятн...   2.8.2018, 18:03
- - rek1817   74 645 Па? Или в подборке должно быть указано 1...   2.8.2018, 18:21
- - Skaramush   Ох... Ну никак не желаете думать самостоятельно. ...   3.8.2018, 7:30
|- - rek1817   Цитата(Skaramush @ 3.8.2018, 7:30) Ох... ...   6.8.2018, 9:01
- - Skaramush   Примерно так. И пойти в этом направлении можно был...   6.8.2018, 9:05
|- - rek1817   Цитата(Skaramush @ 6.8.2018, 9:05) Пример...   6.8.2018, 10:19
- - Woodcuter   Это кстати наглядная демонстрация того что хотя бы...   6.8.2018, 10:24
- - rek1817   Вот я и решил проверить. С начала, даже звонил в п...   6.8.2018, 10:51
|- - rek1817   Цитата(rek1817 @ 6.8.2018, 10:51) Вот я и...   15.10.2018, 9:45
- - Skaramush   Тут мутно. Измеряют статику (по схеме), формула (к...   6.8.2018, 11:28
- - Таратыркин   У Testo 440 , есть режим работы "Объемный ра...   15.10.2018, 13:10
- - texnflot   В системах вентиляции происходят естественные коле...   27.10.2018, 20:02
- - IlyichD   Не как не могу найти, как называется данная систем...   17.1.2022, 20:40
- - Skaramush   "Никак", а не "не как". И сист...   17.1.2022, 21:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных