сообщение 8.8.2018, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Здравствуйте, помогите пожалуйста добрым советом. Проблема заключается в следующем: остановился чиллер по двум предупреждениям "Сбой насоса испарителя 1" и "2". В системе чиллер-фанкойл залита вода. Первым делом вскрыли грязевик, установленный на входе труботрассы к чиллеру - результата не дало. Естественно взор упал на лепестковый датчик протока, установленный на обратке. Вскрыли, пошевелили - ничего, попробовали загрубить реле протока - тоже безрезультатно. В ящик не заглядывали, т. к. есть надежда получить гарантийные обязательства, а на дверях пломба. Подскажите пожалуйста, есть ли ещё варианты понять куда копать хотя бы?
Во вложении реле протока и сам чиллер (наш 205й)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Johnson_Controls_F61_______________.pdf ( 384,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  RLC_SVX19F_RU_0117.pdf ( 2,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Barnowl   Сбой насосов испарителя чиллера Trane   8.8.2018, 15:01
- - airwave   Вариант один. Лучше звоните Солу   8.8.2018, 18:25
- - Barnowl   Да этот вопрос то штудируется. Но машину закусить ...   8.8.2018, 18:56
- - airwave   Там все датчики, реле и т.п. сидят в сети. Озябла ...   8.8.2018, 21:12
|- - Barnowl   Цитата(airwave @ 8.8.2018, 21:12) Там все...   8.8.2018, 22:31
- - airwave   Да все что угодно. Звоните Солу   9.8.2018, 12:05
- - RusBuka   Оооо, да это же прям свежак на микроканалх и UC800...   9.8.2018, 15:02
- - Barnowl   Свежак ещё тот. Запустили второй чиллер, а он руби...   9.8.2018, 16:25
|- - RusBuka   QUOTE (Barnowl @ 9.8.2018, 16:25) Свежак ...   9.8.2018, 17:24
- - Дима1973   Писать возможно бесполезно. Лучше звонить. Там тех...   9.8.2018, 17:19
- - airwave   Там один вариант   9.8.2018, 17:59
|- - Barnowl   Цитата(airwave @ 9.8.2018, 17:59) Там оди...   10.8.2018, 7:40
- - RusBuka   Но можно потыкать кнопки и она пропадет)   9.8.2018, 18:09
- - airwave   Там нет осушителя... Вскрытие покажет, что пациент...   10.8.2018, 8:43
- - Barnowl   Ситуация следующая. Открыли ящик, увидели что в се...   10.8.2018, 15:44
|- - SSA   Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 17:44) А посл...   10.8.2018, 16:22
|- - Barnowl   Цитата(SSA @ 10.8.2018, 16:22) Да причина...   10.8.2018, 17:05
|- - SSA   Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 19:05) На кон...   10.8.2018, 22:29
||- - Barnowl   Цитата(SSA @ 10.8.2018, 22:29) Ну-ну. И д...   10.8.2018, 23:31
||- - SSA   Цитата(Barnowl @ 11.8.2018, 1:31) Так вот...   11.8.2018, 9:24
||- - Barnowl   Цитата(SSA @ 11.8.2018, 9:24) Ясность над...   11.8.2018, 10:53
|- - Akela   Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 17:05) Да тож...   11.8.2018, 16:19
- - Serviceman   Маловероятно, что вы найдете в наличии подобные эк...   10.8.2018, 16:14
- - SSA   "Пилите, Шура, пилите...😂   11.8.2018, 15:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных