Гениальная Счетчик на пожаротушение. Сужение или как диаметр трубы? 9.8.2018, 9:50 Ferdipendoz По расходу и при этом учитываются потери напора на... 9.8.2018, 12:56 Serg Ivanov Цитата(Гениальная @ 9.8.2018, 9:50) Помог... 9.8.2018, 13:56 Гениальная расход на тушение 5,6 л/с (20,2 м3/ч)
по характери... 9.8.2018, 14:09 Sindarkon У вас с обоих сторон счётчика манометры должны сто... 9.8.2018, 14:18 Гениальная манометры, к сожалению, не установлены на пожарной... 9.8.2018, 14:31 Sindarkon Сужение допускается, но всё зависит от потерь на н... 9.8.2018, 15:01 fantomas_1954 Счётчик установлен ДО насосов? Возможна кавитация.... 9.8.2018, 17:55 Гениальная До насосов, да, напор в ТУ стандартно прописан 28м... 16.8.2018, 10:32 jiexawcr если у вас электромагнитный счетчик, который являе... 27.8.2018, 9:59