> Дополнительный расход ВПВ согласно п.4.1.3 СП10, где учесть этот расход в гидравлическом расчете
Vseplan
сообщение 13.8.2018, 19:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.2.2014
Пользователь №: 224424



Здравствуйте. Возник вопрос с учетом дополнительного расхода согласно п.4.1.3 СП10 (Внутренний противопожарный водопровод). Пункт имеет следующее:
"...при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях II и
IV степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой
огнезащитной обработке) — на 5 л/с:
при применении в ограждающих конструкциях зданий IV степени огнестойкости утеплителей из
горючих материалов — на 5 л/с для зданий объемом до 10 тыс. м3, при объеме более 10 тыс. м3 до-
полнительно на 5 л/с на каждые последующие полные или неполные 100 тыс. м3 объема..."

Вопрос собственно в следующем, где учитывать этот расход? В ходе собственных рассуждений возникли следующие предположения:

1. Маловероятно. Раскинуть на число струй которое требуется, на пример, если надо 2 струи по 5 литров, то с учетом дополнительного расхода в 5 литров в расчете гидравлики будет 2х7.5 л/сек. Но доп. расход может получиться и 15литров согласно СП, т.е. 2х10 л/сек? Куда засунуть эти литры? В таблице 3 СП10 максимальный расход 7.5 для струи.

2. Маловероятно. Просто учесть его при подборе насоса, и эти дополнительные литры будут выливаться из других пожарных кранов. Возможно из-за повышенного расхода придется установить диафрагмы или т.п.

3. Может быть. Просто учесть его для общего расхода воды на пожаротушение, т.е. время*(расход+доп. расход)

Вот это и все что смог придумать ))).

Хотелось бы услышать мнения...

Сообщение отредактировал Vseplan - 13.8.2018, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vseplan   Дополнительный расход ВПВ согласно п.4.1.3 СП10   13.8.2018, 19:21
- - Sindarkon   Второй вариант.   14.8.2018, 9:54
- - Vseplan   Есть еще один попутный вопрос связанный с дополнит...   14.8.2018, 15:24
- - Sindarkon   Можно и первый.   14.8.2018, 16:03
- - BTS   Как известно, СП10- это вырванные и частично переп...   14.8.2018, 16:16
|- - Vseplan   Цитата(BTS @ 14.8.2018, 16:16) Как извест...   14.8.2018, 19:01
- - Vseplan   Не долго я радовался)). Тут возник новый вопрос в ...   14.8.2018, 22:03
- - BTS   Ув. Vseplan. В Изменении № 1 к СП 10.13130.2009 та...   15.8.2018, 0:48
|- - BTS   Цитата(BTS @ 15.8.2018, 0:48) .....Поэтом...   15.8.2018, 2:00
- - Vseplan   В редакции сп10 до изменений в примечаниях к п.4.1...   16.8.2018, 19:26
|- - BTS   Цитата(Vseplan @ 16.8.2018, 19:26) .........   16.8.2018, 21:52
|- - Vseplan   Цитата(BTS @ 16.8.2018, 21:52) По поводу ...   16.8.2018, 23:29
|- - BTS   Цитата(Vseplan @ 16.8.2018, 23:29) Четко...   17.8.2018, 2:51
- - Vseplan   Вот скрипт-программа: Вот такая штука должна появ...   17.8.2018, 17:06
- - Vseplan   Файл программы можно открыть в любом текстовом ред...   17.8.2018, 17:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных