> Диаметр спрыска наконечника, Как подобрать оптимальный диаметр спрыска/расход для ВПВ
joker777rus
сообщение 23.8.2018, 16:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297794



Здравствуйте. Имеется жилое многоэтажное здание (3 корпуса по 25 этажей); под корпусами располагается подземный паркинг. Получены СТУ, в котором заложен расход на внутреннее пожаротушение (не менее 4х2,5 л/с). В проекте заложены ПК DN50мм с диаметром спрыска наконечника 16мм и расходом 2,9 л/с (высота компактной части струи - ). А вот сам вопрос. Можно ли было уменьшить диаметр спрыска до 13 мм и принять расход струи 2,6 л/с с высотой компактной части равной 12м. И будет ли это целесообразно с точки зрения экономии средств?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 65,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  ______1.JPG ( 163,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- joker777rus   Диаметр спрыска наконечника   23.8.2018, 16:09
- - Ferdipendoz   На мой взгляд, именно спрыск 13 мм тут и напрашива...   23.8.2018, 16:37
|- - joker777rus   Цитата(Ferdipendoz @ 23.8.2018, 16:37) На...   23.8.2018, 16:41
- - Dmitry_vk   Цитата(joker777rus @ 23.8.2018, 16:09) А ...   23.8.2018, 17:12
|- - joker777rus   Цитата(Dmitry_vk @ 23.8.2018, 17:12) На м...   23.8.2018, 17:21
- - Dmitry_vk   Цитата(joker777rus @ 23.8.2018, 17:21) Пе...   23.8.2018, 17:48
- - jiexawcr   25 этажей, примерная высота подъема 75м (3м этаж)....   27.8.2018, 9:47
|- - Dmitry_vk   Пример показательный, но что-то у меня сходу цифры...   27.8.2018, 13:34
|- - BTS   Цитата(Dmitry_vk @ 27.8.2018, 13:34) Прим...   27.8.2018, 13:41
- - Dmitry_vk   Цитата(BTS @ 27.8.2018, 13:41) http://www...   27.8.2018, 14:57
- - Young   Я звонил в Пульс не так давно, они говорят, что ма...   27.8.2018, 18:07
- - Dmitry_vk   Тогда для меня загадка, почему нет стволов на сайт...   28.8.2018, 8:25
- - Ferdipendoz   Магазин01 мне паспорт прислал. Ствол Харцызский у ...   28.8.2018, 12:49
- - Dmitry_vk   Спасибо, Филипп! Интересный документ. Как я и ...   28.8.2018, 13:23
|- - BTS   Цитата(Dmitry_vk @ 28.8.2018, 13:23) Дале...   28.8.2018, 13:47
- - Ferdipendoz   Рабочее давление 4-6 кг - это из ГОСТ 9923-80* ...   28.8.2018, 14:16
- - Dmitry_vk   В том ГОСТе другой ствол. Скорее ГОСТ Р 53331-2009...   28.8.2018, 15:22
|- - Ferdipendoz   Цитата(Dmitry_vk @ 28.8.2018, 17:22) Скор...   28.8.2018, 15:34
|- - Dmitry_vk   Цитата(Ferdipendoz @ 28.8.2018, 15:34) Бе...   28.8.2018, 16:15
- - BTS   Совместное рассмотрение строки 3 из табл.1,строки ...   28.8.2018, 16:22
- - Dmitry_vk   Не сглаживает: рабочее давление, причем на стволе....   28.8.2018, 16:48
- - BTS   ГОСТ 9923-80 Относится к перекрывным стволам. Данн...   28.8.2018, 18:31
- - Dmitry_vk   Есть еще ГОСТ 7044-54 и иже с ним, но текста нет. ...   29.8.2018, 15:23
- - Ferdipendoz   Ну он как раз ГОСТом 9923-80 заменён   29.8.2018, 15:29
|- - BTS   Цитата(Ferdipendoz @ 29.8.2018, 15:29) Ну...   29.8.2018, 16:33
- - Ferdipendoz   Да, точно. Но в нормаксе непосредственно текста эт...   29.8.2018, 17:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных