> Carrier 30xa0802 посторонний шум компрессора, не работает экономайзер, высокое давление
Bez_B
сообщение 23.8.2018, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.4.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 294837



Приветствую всех участников форума!
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста разобраться. Чиллер Carrier 30XA0802 наружного размещения на винтах, два контура. В контуре В компрессор при нагрузке более 40-50% периодически начинает издавать странные звуки. Перегрев в испарителе большой 10-15 К, на влажный ход не похоже. Давление конденсации в проблемном контуре В повышенное, иногда отрабатывает по реле высокого давления (Тк = 50-60 °С при уличной +25 °С). Конденсатор микроканальный, чистый (промывали), вентиляторы все работают, неконденсирующихся примесей похоже нет.
На контуре А и на обоих контурах еще одного такого же контура экономайзер начинает работать при нагрузке от 50%, а в проблемном контуре не работает ни при какой нагрузке. При включении чиллера визуально видно как перемещается шток ЭРВ экономайзера в контуре А и в обоих контурах второго чиллера, в проблемном не шевелится. На выходах контроллера отличие от других ЭРВ только на этом, остальные работают идентично.
Составил табличку параметров в работе (краткую) с датчиков с контроллера.
Не могу найти ответы на вопросы:
1 Что за посторонний шум и какова его причина?
2 Почему периодически останавливается по высокому давлению?
3 Почему не работает экономайзер? и почему только в этом контуре?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Carrier_30XA802__________.jpg ( 234,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 4,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bez_B   Carrier 30xa0802 посторонний шум компрессора, не работает экономайзер, высокое давление   23.8.2018, 16:55
- - SSA   А Вы кто этому чиллеру?   23.8.2018, 21:25
- - Bez_B   Прошу прощения за долгое отсутствие. Я этому чи...   30.8.2018, 10:58
- - SSA   Да уж... Инженер обслуживающей организации... Как...   30.8.2018, 16:39
- - Bez_B   А какова ваша версия? Какой диагноз? О чем говорит...   30.8.2018, 17:44
- - SSA   По представленной Вами таблице видно и без описани...   30.8.2018, 18:38
- - Bez_B   Честно говоря, у меня при вычитании 3 °С из 26 °С ...   31.8.2018, 11:34
- - SSA   А Вас Патрик не учил остальные элементы холодильно...   31.8.2018, 12:14
- - Bez_B   Учил, но иногда упускаю из вида детали и лезу копа...   31.8.2018, 13:14
- - SSA   У Вашего чиллера между конденсатором и ЭРВ кроме т...   31.8.2018, 13:16
- - Bez_B   Фильтр-осушитель, пластинчатый теплообменник (экон...   31.8.2018, 13:41
- - SSA   Еще наводящий вопросы: Что управляет ЭРВ? и По как...   31.8.2018, 15:00
- - Bez_B   ЭРВ управляет плата ЭРВ совместно с основной плато...   31.8.2018, 16:58
|- - Borsik   Цитата(Bez_B @ 31.8.2018, 16:58) ЭРВ упра...   16.1.2019, 17:03
- - SSA   А я думаю, что не мешало бы проверить показания да...   31.8.2018, 19:48
- - Bez_B   Проверю, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, ...   31.8.2018, 20:01
- - SSA   Вы сначала датчики проверьте. А эта запись могла б...   1.9.2018, 7:18
- - Bez_B   Добрый вечер! Благодарю! Уже нашел мануал...   16.1.2019, 18:41
|- - Borsik   Цитата(Bez_B @ 16.1.2019, 18:41) Добрый в...   18.1.2019, 9:49
|- - Bez_B   Цитата(Borsik @ 18.1.2019, 9:49) Учитывая...   18.1.2019, 15:29
- - RusBuka   У вас там много проблем, которые оказывают влияние...   18.1.2019, 17:41
|- - Bez_B   Цитата(RusBuka @ 18.1.2019, 17:41) У вас ...   21.1.2019, 12:02
|- - RusBuka   QUOTE (Bez_B @ 21.1.2019, 12:02) 1. С мыт...   21.1.2019, 19:10
- - yozik   Цитата(Bez_B @ 23.8.2018, 15:55) . Давлен...   18.1.2019, 17:43
- - Bez_B   1. Фильтр-осушитель пожалуй можно исключить. Переп...   21.1.2019, 11:41
- - Borsik   В идеале бы такую же таблицу как в первом посте, т...   30.1.2019, 12:56
- - RusBuka   оверрайды по кипению и следом разгрузка компрессор...   31.1.2019, 19:31
- - Volander   Вентиляторы конденсатора проверяли? Правильно вращ...   9.2.2019, 22:21
- - Borsik   Цитата(Volander @ 9.2.2019, 22:21) Вентил...   11.2.2019, 11:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных