> Компенсация местных отсосов периодического действия
Metro_net
сообщение 28.8.2018, 13:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



То, что местные отсосы необходимо компенсировать - это ясно и понятно.
Но как поступаете в ситуации, когда местный отсос должен работает периодически (к примеру, максимум 4 часа в сутки), а в самом помещении необходим отрицательный дисбаланс?
Прямо сейчас у меня отделение физиотерапии и ряд таких помещений: помещение обработки прокладок электролечения, помещение подогрева парафина, изокерита, помещение приёма сероводородных ванн (!!!) и т.д.
Местные отсосы включаются по необходимости с кнопки внутри помещения. Если я сделаю постоянным приток по нормируемой кратности + местный отсос, то во время, когда местный отсос не работает, получу положительный дисбаланс в помещении. При том существенно положительный. Конечно, просится что-то вроде VAV-клапана или просто отдельный воздухораспределитель с нормально-закрытым клапаном, который будет открываться по той же кнопке включения местного отсоса.
1) Что должны уметь приточки для такого решения? Постоянное давление+переменный расход?
2) Кто-нибудь реализовал такое?
3) И надо ли?
4) Или по другому вопрос решали?

В горячих цехах, производствах и лабораториях, с которыми я имела дело, предполагалось, что местные отсосы работают постоянно.
Короче говоря, буду рада, если поделитесь опытом, знаниями или мыслями по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Metro_net   Компенсация местных отсосов периодического действия   28.8.2018, 13:16
- - Амиго   для таких помещений делаю отдельную приточку сблок...   28.8.2018, 13:34
- - AVE-KV   Цитата(Амиго @ 28.8.2018, 13:34) для таки...   28.8.2018, 14:22
- - Дим214   А нельзя сделать общеобменку изначально с отрецате...   28.8.2018, 16:36
|- - Дим214   Цитата(Дим214 @ 28.8.2018, 16:36) А нельз...   28.8.2018, 17:53
- - Metro_net   Цитата(Дим214 @ 28.8.2018, 16:36) А нельз...   28.8.2018, 18:05
|- - Helga-Helena   Цитата(Metro_net @ 28.8.2018, 18:05) Дума...   15.9.2018, 17:09
- - Prasolov   Цитата(Metro_net @ 28.8.2018, 18:05) Были...   30.8.2018, 10:19
- - seeker   Существует такое решение, но оно изначально не деш...   17.9.2018, 10:33
|- - Ashihara   Цитата(seeker @ 17.9.2018, 10:33) Существ...   17.9.2018, 11:27
|- - vsklokoch   Цитата(Ashihara @ 17.9.2018, 12:27) схемы...   17.9.2018, 11:44
|- - Ashihara   Цитата(vsklokoch @ 17.9.2018, 11:44) Ув. ...   19.9.2018, 11:01
|- - vsklokoch   Цитата(Ashihara @ 19.9.2018, 12:01) Диапа...   20.9.2018, 20:33
- - seeker   Есть две ситуации. 1. Чистое помещение (избыточное...   18.9.2018, 20:32
|- - vsklokoch   Цитата(seeker @ 18.9.2018, 21:32) Что кас...   18.9.2018, 20:45
- - Woodcuter   Практическая рекомендация (от поставщиков) - не ле...   19.9.2018, 10:42
- - Woodcuter   Кстати для интереса профильтруйте даже тему с ...   19.9.2018, 11:41
- - seeker   Woodcutter Самые характерные избыточные (разряжени...   19.9.2018, 12:24
- - Woodcuter   Я даже не буду спорить про какие то "мегоэкск...   19.9.2018, 14:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 16:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных