> Вентиляторы, Кривая вентиляторов
Onemoretime
сообщение 31.8.2018, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347200



Здравствуйте! С вентиляторами не сильно знаком, но хотел бы спросить следующие вещи:

1) Есть кривая у вентилятора, никак не могу понять, что означают крайние точки на этой кривой
т.1 и т.2, а именно: как я понимаю, напор - энергия, переданная потоку(расходу) при прохождении через лопатки, т.е по логике вентилятор должен всегда создавать напор расходу, но, рассмотрим т.1 - напор максимальный, расход = 0, как так происходит? Выходит, что воздух не идет через лопатки (нет расхода), но напор максимальный (т.е нет того, чему передается энергия - напор, но он максимальный, это как понимать?). Либо же т.2 - расход максимальный, а напора нет, т.е воздух идет через лопатки, но энергия (напор не создается), это как?
2) Может ли вентилятор работать в точке 3? (вне кривой, выше или ниже) и почему?
3) Как вентилятор "понимает", что ему нужно увеличить мощность, что я имею ввиду: ставим сопротивление вентилятору и его рабочая точка смещается, тем самым увеличивается или уменьшается мощность и так далее, но, это ведь все происходит без автоматики (определенного сигнала и так далее, что нужно поменять), а самобытно, но
физически не особо понимаю, как электродвигатель понимает в таком случае, что нужно подать больше мощности из электросети (увеличить мощность) и тому подобное, может кто владеет знаниями объяснить

Спасибо!

Сообщение отредактировал Onemoretime - 31.8.2018, 11:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 41,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Onemoretime   Вентиляторы   31.8.2018, 11:09
- - Skaramush   Вы по специальности кто и в чём цель вопросов, под...   31.8.2018, 11:52
|- - Onemoretime   Цитата(Skaramush @ 31.8.2018, 11:52) Вы п...   31.8.2018, 12:36
- - Таратыркин   Ответы, на данные вопросы можно найти в интернете....   31.8.2018, 11:53
- - Skaramush   Не понял. "практик" без базовых знаний? ...   31.8.2018, 12:53
- - defuser   Вы когда дома кран закрываете, вода идет? Нет? А н...   31.8.2018, 14:32
- - profeMaster   Цитата(Skaramush @ 31.8.2018, 12:53) Вахв...   22.10.2018, 15:53
- - Skaramush   Нет, не правильно. Термин корректный.   22.10.2018, 15:59
- - profeMaster   но определения не нашел. если под подпором понимаю...   22.10.2018, 16:12
- - Skaramush   Что-что? Газ при нагревании, выходит, уменьшается ...   22.10.2018, 16:38
- - profeMaster   я о давлении подпора, а не давлении разогретого га...   22.10.2018, 16:51
|- - инж323   Цитата(profeMaster @ 22.10.2018, 16:51) я...   22.10.2018, 19:57
- - Skaramush   Это словоблудие, не более того.   22.10.2018, 19:16
- - profeMaster   Цитата(Skaramush @ 22.10.2018, 19:16) Это...   25.10.2018, 15:35
- - SP_   profeMaster, на этом форуме так принято - морочить...   7.11.2018, 7:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных