Доброго времени суток. Пишу инструкцию по эксплуатации котлов, и возник такой вопрос-подлежит ли проверке, автоматика безопасности котла, перед повторным запуском, в случае если отключение котла, произошло при срабатывании по одному из параметров. Особенно актуально, после кратковременного отключения электроснабжения, т.к. отключают часто, и ночью КИПовцев не найдешь.

В правилах нашел только
"Ростехнадзор приказ 542" 62. Перед пуском котла (после ремонта, простоя в резерве более трех суток) проверяются исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с возведением на исполнительные механизмы.

При простое котла менее трех суток проверке подлежат только средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт.

В приказе Минтруда России №551н от 17 августа 2015 г, в правилах устройства безопасной эксплуатации котлов до 115С, ФЗ-116, ПТЭ ТЭ написанно примерно то же самое.

Если есть конкретные ссылки на правила(а не собственные, я так думаю) прошу поделиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных