> Насос не выходит на рабочую точку
Гениальная
сообщение 20.9.2018, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Прошу помочь!

Пожарная установка (1 раб+1 рез)
Рабочая точка при пожаре 20 м 3/ч, напор 55 м
Напор в сети гарантирован 28 м
Подобран насос 20 м 3/ч, напор 27 м.

Теперь проходит пуско-наладка.
Открываем задвижку в узле, включаем насос.
На манометре на всасе 30м, на напоре 46м. Расход на счетчике пожарной линии 23м3/ч.

Как добиться, чтобы был расход и напор проектный? Т.к. при открытых задвижках у нас 23 м3 и 16 м насос дает.... Поставщик утверждает, что станция в порядке, что у нас система поменялась, поэтому напор меньше, но наших параметров нет. Нам надо 20м3 и 27м, а не 23м3 и 16м....
Система по проекту, и даже если бы потери возникли лишние. то на выходе из рукава, а не на манометре после насоса...

График прилагаю.

Не пойму, кто прав. Что сделать, станция стоит.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180920_091035.jpg ( 3,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 236
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гениальная   Насос не выходит на рабочую точку   20.9.2018, 9:23
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаПодобран насос 20 м 3/ч, напор 27 м. Так даж...   20.9.2018, 10:02
|- - Terz_AUPT   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.9.2018, 10...   20.9.2018, 10:56
||- - Водяной   Цитата(Terz_AUPT @ 20.9.2018, 10:56) Тать...   20.9.2018, 11:11
|- - Гениальная   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.9.2018, 10...   20.9.2018, 11:38
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(Гениальная @ 20.9.2018, 13:38) Это...   20.9.2018, 12:47
|||- - Dmitry_vk   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.9.2018, 12...   20.9.2018, 13:25
||- - Dmitry_vk   Цитата(Гениальная @ 20.9.2018, 11:38) Это...   20.9.2018, 13:05
|||- - Гениальная   Цитата(Dmitry_vk @ 20.9.2018, 13:05) На г...   20.9.2018, 14:43
|||- - Dmitry_vk   Цитата(Гениальная @ 20.9.2018, 14:43) На ...   20.9.2018, 15:20
|||- - Гениальная   Цитата(Dmitry_vk @ 20.9.2018, 15:20) Даль...   20.9.2018, 16:32
|||- - Dmitry_vk   Цитата(Гениальная @ 20.9.2018, 16:32) На ...   20.9.2018, 17:19
|||- - Гениальная   Цитата(Dmitry_vk @ 20.9.2018, 17:19) 2. П...   20.9.2018, 18:00
|||- - T-rex   Цитата(Гениальная @ 20.9.2018, 19:00) Но ...   20.9.2018, 19:16
|||- - Dmitry_vk   Цитата(Гениальная @ 20.9.2018, 18:00) Есл...   20.9.2018, 20:24
||- - jiexawcr   Цитата(Гениальная @ 20.9.2018, 11:38) Это...   21.9.2018, 8:18
||- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 21.9.2018, 8:18) у нас ...   21.9.2018, 12:34
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.9.2018, 10...   9.2.2019, 15:35
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(Монтажник-самоучка @ 9.2.2019, 15...   9.2.2019, 16:07
- - Dmitry_vk   Цитата(Гениальная @ 20.9.2018, 9:23) На м...   20.9.2018, 10:04
- - BTS   При проверке насоса на соответствие рабочей точки ...   20.9.2018, 12:46
- - LordN   http://www.teploruss.ru/waterstry/sbfull.pdf если ...   20.9.2018, 13:06
- - fantomas_1954   Насос подобран плохо! Расчетная точка находитс...   20.9.2018, 14:01
|- - Dmitry_vk   Цитата(fantomas_1954 @ 20.9.2018, 14:01) ...   20.9.2018, 14:27
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаВсе по умолчанию строят из нуля. В некоторых...   20.9.2018, 15:40
|- - инж323   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.9.2018, 15...   20.9.2018, 16:28
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(инж323 @ 20.9.2018, 18:28) показал...   20.9.2018, 16:58
|- - LordN   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.9.2018, 20...   21.9.2018, 12:01
|- - инж323   Цитата(LordN @ 21.9.2018, 12:01) инж прав...   21.9.2018, 13:19
|- - Dmitry_vk   Цитата(LordN @ 21.9.2018, 12:01) вы невер...   21.9.2018, 13:26
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2018, 13:26) Не н...   21.9.2018, 15:14
|- - LordN   Цитата(Serg Ivanov @ 21.9.2018, 19:14) Ха...   22.9.2018, 8:53
|- - Dmitry_vk   Цитата(LordN @ 22.9.2018, 8:53) я же спец...   23.9.2018, 8:15
|- - T-rex   Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2018, 8:15) Ваше ...   23.9.2018, 9:26
||- - Serg Ivanov   Цитата(T-rex @ 23.9.2018, 9:26) Золо...   24.9.2018, 8:44
|- - LordN   Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2018, 12:15) Лев,...   23.9.2018, 20:14
- - Dmitry_vk   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.9.2018, 15...   20.9.2018, 15:55
- - Dmitry_vk   Цитата(инж323 @ 20.9.2018, 16:28) Цитата...   20.9.2018, 17:07
- - инж323   Турка читать стоит, что б увидеть что смещается им...   20.9.2018, 17:16
|- - Dmitry_vk   Цитата(инж323 @ 20.9.2018, 17:16) нет, не...   20.9.2018, 17:44
- - LordN   Цитата(fantomas_1954 @ 20.9.2018, 18:01) ...   20.9.2018, 18:02
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(LordN @ 20.9.2018, 20:02) грундфос...   20.9.2018, 19:35
|- - T-rex   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.9.2018, 19...   20.9.2018, 21:32
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаТатьяна, на самом деле неважно что куда смещ...   21.9.2018, 6:28
|- - Twonk   Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.9.2018, 8:2...   21.9.2018, 7:16
|- - Dmitry_vk   Цитата(Twonk @ 21.9.2018, 7:16) Вы так уп...   21.9.2018, 8:25
|- - Гениальная   Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2018, 8:25) А что...   21.9.2018, 10:30
|- - Dmitry_vk   Цитата(Гениальная @ 21.9.2018, 10:30) Нал...   21.9.2018, 10:40
- - Dmitry_vk   Цитата(T-rex @ 20.9.2018, 21:32) Тат...   21.9.2018, 6:46
- - fantomas_1954   Граждане товарищи, кончайте спорить, читайте не фо...   21.9.2018, 10:19
- - jiexawcr   прошу не считать рекламой, нашел по первой ссылке ...   21.9.2018, 11:09
- - Dmitry_vk   Цитата(BTS @ 21.9.2018, 12:34) Когда-то у...   21.9.2018, 13:16
- - LordN   могу ошибаться, но возможные причины - монтажники ...   21.9.2018, 13:24
- - Dmitry_vk   Цитата(LordN @ 21.9.2018, 13:24) могу оши...   21.9.2018, 13:51
|- - инж323   Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2018, 13:51) Пысы...   21.9.2018, 13:58
|- - Dmitry_vk   Цитата(инж323 @ 21.9.2018, 13:58) пост 1 ...   21.9.2018, 14:15
||- - инж323   Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2018, 14:15) Там ...   21.9.2018, 14:28
|- - jiexawcr   Цитата(инж323 @ 21.9.2018, 13:58) пост 1 ...   21.9.2018, 14:35
- - Никитос   Пока тут все ругаются вот что скажу 1. Переварите ...   21.9.2018, 14:47
|- - jiexawcr   Цитата(Никитос @ 21.9.2018, 14:47) Можно ...   21.9.2018, 14:54
|- - Никитос   Цитата(jiexawcr @ 21.9.2018, 14:54) да, н...   21.9.2018, 15:05
- - Dmitry_vk   Цитата(Serg Ivanov @ 21.9.2018, 15:14) Ха...   21.9.2018, 15:37
|- - jiexawcr   Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2018, 15:37) По м...   21.9.2018, 15:49
|- - инж323   Цитата(jiexawcr @ 21.9.2018, 15:49) ну ка...   21.9.2018, 17:42
- - инж323   Дмитрий вк - гляньте "последовательная работа...   21.9.2018, 15:51
|- - Dmitry_vk   Цитата(инж323 @ 21.9.2018, 15:51) Дмитрий...   21.9.2018, 16:30
|- - Dmitry_vk   Цитата(инж323 @ 21.9.2018, 15:51) Дмитрий...   22.9.2018, 17:29
- - fantomas_1954   Троечники....)))   21.9.2018, 16:09
- - инж323   т.е. вы хотите что б я вам нашел именно текст у Ту...   22.9.2018, 17:33
- - Dmitry_vk   Цитата(T-rex @ 20.9.2018, 21:32) Тат...   23.9.2018, 14:10
- - инж323   " При этом он тычет в Турка, где об этом ни с...   23.9.2018, 15:17
- - Dmitry_vk   Инж, я загляну в Турка и не раз еще, мне не трудно...   23.9.2018, 19:12
|- - инж323   Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2018, 19:12) Инж,...   23.9.2018, 19:56
- - fantomas_1954   +100500!))   23.9.2018, 21:57
- - Dmitry_vk   Цитата(LordN @ 23.9.2018, 20:14) Лев, сп...   24.9.2018, 10:17
- - fantomas_1954   [imghttps://photos.app.goo.gl/X7nbmqSr5M6nSB417[/i...   24.9.2018, 10:27
- - Twonk   Поддерживаю пользователя Серж Иванов - после прочт...   24.9.2018, 10:53
- - Никитос   Автор, решение то какое-либо опробовали?   25.9.2018, 17:13
- - Гениальная   Мучили насос. Сняли показания при РС-70 и открытых...   7.2.2019, 11:33
- - otdel.ito   Цитата(Гениальная @ 20.9.2018, 9:23) Рабо...   7.2.2019, 12:30
- - Dima_UA   .   7.2.2019, 12:37
- - jiexawcr   у вас не отмечены диаметры спрысков на РС-50 и РС-...   7.2.2019, 15:29
- - Гениальная   Цитата(jiexawcr @ 7.2.2019, 15:29) у вас ...   7.2.2019, 16:29
|- - jiexawcr   Цитата(Гениальная @ 7.2.2019, 16:29) РС 7...   7.2.2019, 16:52
- - Dmitry_vk   Цитата(Dmitry_vk @ 20.9.2018, 17:19) На ф...   9.2.2019, 9:56
|- - T-rex   Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2019, 9:56) Покажи...   9.2.2019, 13:09
- - jiexawcr   Монтажник, перечитайте тему. вопрос только о ВПВ, ...   11.2.2019, 9:26
- - Гениальная   До сих пор трения по насосам и идут. Поставщик с...   29.3.2019, 12:14
- - jiexawcr   Так вы попробуйте все-таки спрыск 13мм на Ду50 туд...   29.3.2019, 16:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных