> Запуск чиллера Daikin
redsam
сообщение 21.9.2018, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 83414



Здравствуйте коллеги.
На объекте запускаем систему холодоснабжения. Два чиллера Daikin EWWD500I-XS, контура насосов, теплообменников, драйкулеров и т.д. Запускаю чиллера первый раз, не могу разобраться с ними. Чиллер запускается (насосы по воде и гликолю работают, проток через испаритель есть). Компрессор запускается на 40-60 секунд и вырубается, идет ожидание (отключение по таймеру цикла). Далее задержка га 10 минут и опять работа компрессора на 40-60 сек. Ни каких сообщений аварийных нет. Только в статусе по компрессору - Выкл.Таймер цикла. Скажите, что делать?

Сообщение отредактировал redsam - 21.9.2018, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- redsam   Запуск чиллера Daikin   21.9.2018, 17:13
- - kosmos440o   съём-то есть? не холодно ли щас для них?   21.9.2018, 18:50
- - redsam   Температура на испарители 22-24С и не падает. По и...   21.9.2018, 21:24
- - kosmos440o   Масло грели? Инструкцию читали?   22.9.2018, 18:04
|- - redsam   Цитата(kosmos440o @ 22.9.2018, 18:04) Мас...   23.9.2018, 10:59
- - frosteR   Да вы батенька наверное и когенерационную установк...   23.9.2018, 10:50
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(frosteR @ 23.9.2018, 10:50) Да вы ...   23.9.2018, 13:13
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.9.2018, 14...   23.9.2018, 15:00
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 23.9.2018, 15:00) Луч...   23.9.2018, 16:08
- - frosteR   Цитата(redsam @ 21.9.2018, 17:13) Здравст...   23.9.2018, 11:01
- - redsam   Я автоматчик-программист. Написал программу по обв...   23.9.2018, 11:09
|- - kosmos440o   Цитата(redsam @ 23.9.2018, 12:09) Я автом...   23.9.2018, 11:53
- - redsam   Спасибо. Фазировку проверили (изначально он ругалс...   23.9.2018, 12:15
|- - Akela   Цитата(redsam @ 23.9.2018, 12:15) ... нас...   23.9.2018, 12:35
|- - redsam   Цитата(Akela @ 23.9.2018, 12:35) По разно...   23.9.2018, 12:41
- - Akela   Цитата(redsam @ 21.9.2018, 17:13) ,Компре...   23.9.2018, 12:22
|- - redsam   Цитата(Akela @ 23.9.2018, 12:22) А что с ...   23.9.2018, 12:30
- - crm00168   Персонал должен быть квалифицированным, только не ...   23.9.2018, 14:02
- - Сергей А. Ефремов   Обычно с компрессорами достаточно пальцевой диагно...   23.9.2018, 15:09
- - crm00168   Давление все же не мешало бы измерить.   23.9.2018, 15:42
- - redsam   Спасибо ваем за помощь. Выяснилось, что нет фреона...   24.9.2018, 15:26
- - crm00168   Сразу так и подумал. Возможно такая авария появля...   24.9.2018, 15:37
- - redsam   Звонили в сервис Daikin, сказали странно, они идут...   24.9.2018, 15:43
- - GYUR22   бывает дырка или трещина поищите замасливание осмо...   24.9.2018, 18:15
- - yozik   Цитата(redsam @ 24.9.2018, 15:26) Спасибо...   25.9.2018, 10:02
- - redsam   Аварий нет, в журнале событий только две архивные ...   25.9.2018, 11:25
|- - yozik   Цитата(redsam @ 25.9.2018, 11:25) Еще на ...   25.9.2018, 11:44
- - redsam   Потому что чиллер новый и читали в инструкции перв...   25.9.2018, 12:20
|- - Alex2001   Цитата(redsam @ 25.9.2018, 12:20) Потому ...   25.9.2018, 12:50
|- - RusBuka   QUOTE (redsam @ 25.9.2018, 12:20) Потому ...   25.9.2018, 13:25
||- - redsam   Цитата(RusBuka @ 25.9.2018, 13:25) Боже, ...   25.9.2018, 13:34
||- - RusBuka   QUOTE (redsam @ 25.9.2018, 13:34) И что д...   25.9.2018, 14:01
||- - redsam   Цитата(RusBuka @ 25.9.2018, 14:01) Вы вид...   25.9.2018, 14:08
||- - Akela   Цитата(redsam @ 25.9.2018, 14:08) ..Сдела...   25.9.2018, 23:50
||- - yozik   Цитата(Akela @ 25.9.2018, 23:50) ПС. Я вс...   26.9.2018, 1:57
|- - yozik   Цитата(redsam @ 25.9.2018, 12:20) Потому ...   25.9.2018, 13:43
- - redsam   Я не знаю сколько масло вылилось и туда лесть я не...   25.9.2018, 13:00
- - SSA   Вы думаете кого-нибудь удивить фотками MicroTech? ...   25.9.2018, 14:38
- - yozik   Цитата(redsam @ 25.9.2018, 14:08) У нас ч...   25.9.2018, 14:56
|- - redsam   Цитата(yozik @ 25.9.2018, 14:56) Зачем? Ч...   25.9.2018, 15:08
|- - yozik   Цитата(redsam @ 25.9.2018, 15:08) Зачем м...   25.9.2018, 15:27
|- - yozik   Цитата(redsam @ 25.9.2018, 15:08) Вы може...   25.9.2018, 15:43
- - crm00168   Манометры накинуть и посмотреть, что происходит.   25.9.2018, 15:18
- - redsam   4-20ма, извините   25.9.2018, 15:35
- - SSA   Мацквичи, они такие, упертые... Ну что, вам труд...   25.9.2018, 17:04
- - airwave   Видел один раз автоматчика от Ned Korf, он на чилл...   25.9.2018, 19:04
- - Alex2001   Цитата(airwave @ 25.9.2018, 19:04) давлен...   25.9.2018, 19:52
- - SSA   Народ! Вы про что? Ради интереса набрал в поис...   26.9.2018, 9:20
|- - Akela   Цитата(SSA @ 26.9.2018, 9:20) .... В ману...   26.9.2018, 10:12
|- - yozik   Цитата(SSA @ 26.9.2018, 9:20) В мануале ч...   26.9.2018, 11:04
- - Дима1973   Хотелось бы увидеть такую инструкцию, где производ...   26.9.2018, 12:21
|- - yozik   Цитата(Дима1973 @ 26.9.2018, 12:21) Хотел...   26.9.2018, 13:42
|- - SSA   Цитата(Дима1973 @ 26.9.2018, 14:21) Хотел...   26.9.2018, 14:21
|- - yozik   Цитата(SSA @ 26.9.2018, 14:21) Практическ...   26.9.2018, 14:28
- - redsam   Всем привет. Запустили чиллер! Работает и охла...   26.9.2018, 12:45
|- - Akela   Цитата(redsam @ 26.9.2018, 12:45) Масляны...   26.9.2018, 13:09
||- - redsam   Цитата(Akela @ 26.9.2018, 13:09) Обмыльте...   26.9.2018, 13:14
|- - yozik   Цитата(redsam @ 26.9.2018, 12:45) Оказало...   26.9.2018, 13:49
|- - kosmos440o   Цитата(redsam @ 26.9.2018, 12:45) Всем пр...   26.9.2018, 13:50
||- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 26.9.2018, 13:50) Теп...   26.9.2018, 13:54
|- - yozik   Цитата(redsam @ 26.9.2018, 12:45) Оказало...   26.9.2018, 13:52
- - Дима1973   А как тогда раньше выяснилось, что фреона в нем не...   26.9.2018, 12:54
- - redsam   раньше при закрытом кране и включении компрессора ...   26.9.2018, 13:00
- - RusBuka   Да уже пох) жужжит и хрен с ним. Там даже если рас...   26.9.2018, 13:15
- - airwave   Или наоборот расход в 2 раза выше А грязевик на...   26.9.2018, 13:25
- - Дима1973   А с контроллера давление не получилось посмотреть?   26.9.2018, 13:35
|- - redsam   Цитата(Дима1973 @ 26.9.2018, 13:35) А с к...   26.9.2018, 13:40
- - redsam   Вначале, когда компрессор только запускается видно...   26.9.2018, 13:45
- - Дима1973   yozik, 48 - е сообщение почитайте.   26.9.2018, 13:53
|- - yozik   Цитата(Дима1973 @ 26.9.2018, 13:53) yozik...   26.9.2018, 14:16
- - redsam   В инструкции написано про краны запорные на сторон...   26.9.2018, 13:57
|- - yozik   Цитата(redsam @ 26.9.2018, 13:57) В инстр...   26.9.2018, 14:12
|- - redsam   Цитата(yozik @ 26.9.2018, 14:12) Ля.... И...   26.9.2018, 14:16
|- - yozik   Цитата(redsam @ 26.9.2018, 14:16) спасибо...   26.9.2018, 14:33
- - glyuck1   Коллеги, подскажите пожалуйста, а какое давления у...   26.9.2018, 14:26
- - Дима1973   Без фреона - без давления. Ни разу не запустится, ...   26.9.2018, 14:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных